JFB i äldre anläggning.

11 maj 2013 12:18 #1 av Lars Blomkvist
Tja

Hur är egentligen reglerna vid förutsättning:

Befintlig anläggning från 80:talet.
Tomrör till dosa för diskmaskin.

Vi ska dra fram matning och montera ett uttag.

Vad tycker ni ang JFB i detta fall. Självklart bra med JFB men finns det några krav?

Lars

Den som inte söker finner inga svar :) ibland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 maj 2013 12:51 #2 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet JFB i äldre anläggning.
Mindre ombyggnad i gammal anläggning - inget krav

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 maj 2013 18:29 #3 av Peder Myrne
Som sagt, undantag får göras, kolla sista stycket i starkströmsförskrifterna.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 maj 2013 19:34 #4 av Christer Djerf
Även om undantag får göras tycker jag att man ska försöka att montera JFB i alla lägen.
Eller så ska man istället ställa sig frågan: Varför kan jag INTE montera JFB?
Är svaret lättja eller något annat mindre värt än ett eventuellt räddat människoliv så ska man sätta dit en JFB enligty mig oavsett vad man får eller inte får göra!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 maj 2013 19:39 - 11 maj 2013 19:40 #5 av Ronnie Lidström
Man får fortfarande utvidga en anläggning inom ett torrt utrymme utan att behöva följa dagens regler. Däremot så tycker jag att man ska rekommendera installation av JFB till alla som saknar sådant skydd.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.