SS 437 01 45 - Grundläggande dimensioneringsregler

03 maj 2013 05:52 #1 av Leif L
Är det någon som har gjort uppföljning på hur väl uppskattad belastning för bostäder med elvärme stämmer med verkligt utfall?


4.2.2 Bostäder utan elvärme
Den sammanlagrade belastningen för hela byggnaden kan uppskattas enligt tabell 1.

Tabell 1 – Sammanlagrad belastning
Antal lägenheter (n) Effekt i kW
1 ...................................5
2...................................10
3 - 10..........................7 + 2 × n
mer än 10.................12,5 + 1,5 × n

Effekt beräknad enligt ovan inkluderar fastighetens allmänna behov med undantag för gemensam tvättstuga
med flera tvättmaskiner.
En viktig förutsättning är att belastningsobjekten ansluts så att en så jämn fördelning som möjligt av den
totala belastningen i huvudledning erhålls. Detta kan lämpligen ske genom att anslutning av lägenheter sker
jämnt fördelat, t ex med fasordning L1 - L2 - L3, L2 - L3 - L1 och L3 - Ll - L2 (dvs med oförändrad
fasföljd).

4.2.3 Kontors-, butiks- och småindustrilokaler utan elvärme
Den sammanlagrade belastningen i huvudledning för belysning och små bruksföremål inom mindre
kontors-, butiks- och småindustrilokaler kan beräknas till mellan 30 W/m2 och 50 W/m2 bruttoarea. Om
lokalens användning är säkert bestämd görs en detaljerad beräkning av belastningen.

4.2.4 Bostäder, kontors-, butiks- och småindustrilokaler med elvärme
Där elvärme och övrig belastning ansluts till samma huvudledning beräknas den sammanlagrade
belastningen som den totalt installerade effekten för rumsuppvärmning och uppvärmning av varmvatten,
plus 70 % av den enligt avsnitt 4.2.3 beräknade belastningen