Jag har lärt mig någon gång att installationskabel för 230V måste vara minst 1,5mm2 men jag kan inte hitta detta i någon föreskrift.
Kan detta vara ändrat? Jag läste på en FKAR-PG kabel med 0,5mm ledare att den var stämplad med "250V".
Känns verkligen inte troligt att det skulle vara godkänt, men man vet ju aldrig
Som elektriker som gör service på en befintlig anläggning är det ju inget man förväntar sig ( = farligt)
Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen
"Skriv anonymt inlägg"
Det står i avsnitt 524.1
Ledare för fast installation ska vara minst 1.5 mm2, anslutningskablar 0.75 mm2 och signalkablar 0.5 mm2.
FKAR-PG är just en signalkabel, som kanske kan ses som fast installerad men används ju inte för starkström.
Det är mer regel än undantag att kabel med 230V styrspänning är mindre än 1.5mm², speciellt vid maskininstallationer (som har en egen standard och inte omfattas av elinstallationsreglerna).
Om man blandar styrkabel och kraftkabel i samma rör, t.ex. en ljustryrning med DALI till belysning. Då är ofta spänningen i styrkabeln bara 5 volt, men eftersom ledaren ligger tillsammans med ledare med högre spänning så måste isoleringen tåla högre spänning.
Den kabel som har lägst spänning skall ha samma klass på isoleringsförmågan som den kabel med högst spänning, eller nått likande säger reglerna. Minns inte exakta lydelsen, men tanken är sådan.
Därför får man inte ta en EKKX och lägga i samma rör som en EQLQ exempelvis.
Claes Börjesson skrev: Om man blandar styrkabel och kraftkabel i samma rör, t.ex. en ljustryrning med DALI till belysning. Då är ofta spänningen i styrkabeln bara 5 volt, men eftersom ledaren ligger tillsammans med ledare med högre spänning så måste isoleringen tåla högre spänning.
Vilka krav har man på ledararean i styrkabeln ?
Med kabel avses en eller flera grundisolerade ledare som har ett hölje (mantel). Det finns inga särskilda regler för area om man blandar styrkabel och kraftkabel i samma rör, eller på stege för den delen. Dock måste man beakta reglerna om ömsesidig skadlig påverkan, bland annat EMC, se elinstallationsreglernas punkter 515.2 och 515.3.
Minsta area för ledare I signal- och styrkretsar avsedda för tele- och elektronikutrustning är 0,1 kvmm. För övriga signal- och styrkretsar är minsta tillåtna ledarearea 0,5 kvmm.
Man borde med andra ord kunna dra nätverkskabel tillsammans med strömkabel i smma rör eller ....
(under förutsättning att man hittar nätverkskabel med isolering som är godkänd för 230 volt).
Nej sant, men om man tex drar ut en 5ledare använder två trådar till en termostat. Sedan en till kraft. Allt på 230v. Eller måste det vara två separata kablar egentligen?
Nej det står inget sådant någonstans vad jag sett. Det är tillåtet med flera kretsar i samma kabel.
- Isolationen är uppfylld i och med att ledarna i kabeln var för sig är isolerad för 230 V.
- Kabeln ska innehålla samtliga ledare för varje krets, dvs du får inte dela upp en krets i två kablar.
- Åtskillnad i dosor och uppmärkning där så behövs, t.ex viktigt om det handlar om olika grupper så att frånskiljningen kräver lite extra omtanke.
- Samtliga kretsar kräver behörighet vid underhåll, så t.ex om termostatkretsen skulle vara ett SELV-system som rörmokaren kanske vill greja med så bör olika kablar användas.
SS 436 40 00, 521.6
Ledare i olika strömkretsar får ligga inom samma rör, utrymme i kabelkanal eller elkanal, på kanalrännor och kabelstegar förutsatt att alla ledare är (grund)isolerade för den högsta förekommande spänningen i någon av ledarna inom röret eller kanalen.
Detsamma gäller givetvis kabel.