Uttag på inglasad balkong/altan. Jordfelsbrytare?

14 jul 2012 11:58 #1 av Anonym Gäst
Är det krav på att nya uttag skyddas av jordfelsbrytare även om balkongen/altanen är inglasad och mer eller mindre "känns" som ett inomhus-rum?

Vissa inglasade "uterum" är ju precis som vilket vardagsrum som helst.

Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen "Skriv anonymt inlägg"

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 jul 2012 18:51 #2 av Bo Siltberg
I detta fall ja. Det handlar ju inte om en utvidgning i ett befintligt torrt rum med ojordade uttag här, utan om ett nytt rum - balkongen. Sätt JFBn på allt i centralen!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 jul 2012 19:42 #3 av Ronnie Lidström
Precis. Är det ett "nytt" rum eller ett gammalt rum som aldrig haft någon elinstallation förr så räknas det som nyinstallation och man måste följa dagens regler med jordade uttag och jordfelsbrytare.

Så vid utbyggnad av "uterum" spelar det ingen roll hur torrt och fint det är. Det är hursomhelst krav på jordfelsbrytare.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 jul 2012 20:14 #4 av Anonym Gäst
Det är så att jag har en kund som bygger ut ett inglasat "uterum". Jag sa att vi bör installera jordfelsbrytare eftersom de inte har någon sedan tidigare.

Kunden hävdar dock att det inte behövs eftersom det är ett torrt utrymme.

Kan någon peka på föreskrift eller "standard" där detta står så att jag har något att visa denna envisa kund?

Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen "Skriv anonymt inlägg"

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 jul 2012 20:23 - 14 jul 2012 20:26 #5 av Ronnie Lidström

ELSÄK-FS 2008:1 skrev: 4 § För anläggningar i byggnader som inrymmer bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- eller daghem och där det i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 2 § behövs skydd mot elchock vid indirekt beröring gäller följande.

I den del av byggnaden, som används till ändamål som avses i första stycket, ska det finnas tilläggsskydd för uttag med högst 16 A märkström. Tilläggsskyddet ska bestå av jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström. Jordfelsbrytaren ska skydda mot fel i de grundläggande skyddsåtgärderna eller vid ovarsamhet hos användaren.
Om avbrott i ett uttag skulle medföra allvarliga konsekvenser, får dock uttaget undantas från tilläggsskyddet.

Vid ombyggnad eller utvidgning av en anläggning ska, oavsett när anläggningen ursprungligen togs i bruk, de nya bestämmelserna tillämpas på ombyggnaden eller utvidgningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser (står i slutet av föreskriften)

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2008 då samtidigt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter (ELSÄK-FS 2004:1) ska upphöra att gälla.

Anläggningar som har tagits i bruk före ikraftträdandet får vara utförda enligt äldre bestämmelser. Om en sådan anläggnings användning eller förutsättningar ändras på ett sätt som har väsentlig betydelse för elsäkerheten ska dock de nya bestämmelserna tillämpas.

Undantag gäller dock från följande krav:
- Kravet i 4 kap. 1 § på skyddsjordning vid utvidgning av en lågspänningsanläggning inom ett befintligt bostadsrum eller ett därmed jämförligt torrt rum med isolerande golv. – I sådana rum behöver de utsatta delarna inte skyddsjordas, om de redan befintliga utsatta delarna inte är skyddsjordade och anläggningen är utförd före den 1 januari 1994.

- Kravet i 4 kap. 4 § på jordfelsbrytare vid utvidgning av en lågspänningsanläggning inom ett befintligt torrt rum i bostäder, grundskolor, fritidshem och förskolor/daghem. – I dessa rum får en starkströmsanläggning utvidgas utan att jordfelsbrytare installeras, om den befintliga anläggningen är utförd enligt ELSÄK-FS 1994:7 eller motsvarande äldre bestämmelser.


Denna föreskrift finns att ladda ner gratis på Elsäkerhetsverkets hemsida här (pdf)

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 jul 2012 07:18 #6 av J-Rock
Frågan är varför kunden vill påpeka att det inte skall behövas jorda, och sedan kanske inte vill ha JFB. Känns som om kunden försöker vara "redig byx" och tala om för dig hur du skall göra ditt jobb...

Jag kan ju tycka att om man nu ändå bygger om, och ändå skall ha dit en elektriker, så kan man lika gärna installera en JFB på hela centralen. In en normal villa central tar det ju inte jätte lång tid och i relation till säkerheten så är det ju extremt billigt att försäkra sitt liv.


Fråga kunden varför han inte vill ha det. Han kanske vill leva med spänning i livet, hehe.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 jul 2012 10:54 - 15 jul 2012 10:58 #7 av Martin
Mycket bättre när man inte känner personen i fråga och bara kommer dit och gör sin grej och fakturerar. Blir de sura så ringer de till kontoret som snackar de tillrätta. Liksom yrkeskåren gör väl sitt jobb bättre än vad Svensson gör för det mesta.

EDIT: så egentligen så finns det inget som säger att man inte ska ha JFB på alla uttag i ett hus. undantag är väl vad jag kan se är om en cirkulationspump stannar till en panna så att systemet kokar dvs vattenskada etc. Så frys och kyl ska ju läggas över JFB. Fast man kan vara smart och lägga det över två eller fler isf.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 jul 2012 11:16 #8 av Svenne Eriksson
Finns fortfarande kunder (oftast äldre) som gör allt för att slippa jordfelsbrytare. De berättar historier om massor med mat som blivit förstörd, vattenledningar som frusit sönder.

Man kan ju undra hur vanligt negativa följder från jordfelsbrytare egentligen är? Jag har faktiskt aldrig sett att detta hänt (bara hört "historier" som inte ens behöver vara sanna)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 jul 2012 12:39 #9 av Martin
Jag har mer varit ute för att folk inte har värmen på på vintern så att vattenrör mm fryser. Då får man åka dit och tina upp skiten och byta de delar som kan ha strykigt med.

Konstigt att folk tror att en helt oisolerad vattenanläggning i ett oisolerat garage inte fryser när det har varit mer än 20- i ett par veckor.
Oftast är det ju bara att tillbringa värme så att ispropparna lossnar men det är en hel del oroväckande ljud man får höra :P

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 jul 2012 16:43 #10 av Bo Siltberg
Dessa äldre kunder har kanske dåliga erfarenheter av dåtidens störkänsliga JFBer som kunde lösa av att man släckte en lågenergilampa.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.