Kortslutningseffekt

15 apr 2021 18:29 #1 av Philip
Jag frågade en nätleverantör efter kortslutningseffekten på en adress ock fick då till svar att IK3 är 2614A och spänningen är 20000V

Tänker jag rätt att formeln blir följande?
√3*20000*2614=90551616 ca 90MVA

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 maj 2021 09:03 #2 av Mikael Wälikangas
Hej,
Tycker det ser korrekt ut.

Ha de//Micke

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 maj 2021 20:01 #3 av Mikael Malmgren
Svar från Mikael Malmgren i ämnet Kortslutningseffekt
Jag det är en korrekt beräkning.
Bara en fråga var det nätägaren som angav att Ik3 var beräknad vid 20 kV?

Tycker de bör leverera Rk och Xk då både I och S är beroende av U medan impedansen är "konstant".

Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.


Mikael Malmgren Installatörsbehörighet: A

www.elektroinvent.se

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.089 sekunder