Hur räkna ut storlek på säkring till 3-fasmotor?

16 apr 2012 10:36 #1 av Simon Persson
Jag har hittills mest sysslat med vanliga villainstallationer och inte något med motorer sedan skolan och har förträngt det mesta :blush:

Hur var det man räknade ut vilken säkring man ska ha till en trefasmotor?

Jag har tex en på 3kw och en på 5,5kw. Var det P=U*I* "roten-ur-3" eller?

När måste man ha någon form av startapparat (Y/D?)

Hur vet jag om motorn ska kopplas Y eller Delta?

Finns det någon "snabb-lista"/tabell där man enkelt kan se vad olika stora motorer ska säkras osv?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 apr 2012 12:57 #2 av Bo Siltberg
Man tittar på motorns märkskylt - där står strömmen angiven :)

För att räkna ut den utifrån den avgivna effekten behöver man veta motorns verkningsgrad och fasvinkel. Formeln ser ut så här:

I = P / (3 * U_f * n * cos fi)

U_f = fasspänningen 230 V.
n = verkningsgrad
cos fi = Motorns fasvinkel.

Denna ström ställer man inte motorskyddet på och dimensionerar kabeln efter. Säkringen, som då normalt bara utgör kortslutningsskydd, finns det tabeller på hos varje tillverkare, ABB, Schneider, t.ex

www.busck.se/omelmotorer11.pdf

Om motorn ska Y- eller D-kopplas måste man också läsa ut från märkskylten och ställa mot den matning man har tillgång till. Gränsen för krav på Y/D-start (eller annan mjukstart) ligger väl nånstans i detta effektomfång, runt 4 kW, men det beror på matande nät och hur tungt motorn startar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 apr 2012 14:15 #3 av Magnus H
Den lägsta spänningen används i Delta och den högsta spänningen i Y.

Enhastighetsmotorer. Obs!
Mot 3-fas = 230/400 Y
Mot 3-fas = 400/690 D
Upp till 3Kw får dirketstartas mot nätet, industrier el. dyligt som
äger transfomatorn får starta högre.

Direktstarter tar motorn en 6-8 ggr märkströmmen.
Ju längre startsekvensen är ju sägare säkrnigar behöver du.
Frekvensomvandlare fixar det problemet.

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas A. Edison

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 apr 2012 16:10 #4 av Ronnie Lidström
3kW? Är det inte 4, eller 5 som är max för direktstart? 4,5kW kanske?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 apr 2012 16:22 - 16 apr 2012 16:26 #5 av Magnus H
3kw-regeln är något som lever kvar efter gamla dar.
Som Bo sa här innan: beror mycket på nätets styrka.

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas A. Edison

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 jan 2014 19:53 #6 av Lsse Jonsson
Hej,

Elleverantörerna har som standard krav på Y/D vid över 4 kW.

Normalt tar man en trög säkring som är 1,5 gånger märkströmmen (står på märkskylten)

För att kunna koppla motorn i Delta ska den vara märkt med 400/690 V (i annat fall tar motorn stryk och för oväsen i Delta)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 jan 2014 20:40 #7 av Mats Jonsson
Åtgärd för att begränsa startström på motor ska enligt svensk standard, SS 4370140, finnas om startströmmen överstiger 1,5 gånger mätarsäkringens märkström. Samtliga (?) svenska elnätsföretag har i nätavtalet med abonnenten hänvisat till denna standard och därmed detta värde. Värdet 4 kW som största effekt på direktstartad asynkronmotor togs bort på 1900-talet. :)

Räkna med att startströmmen kan bli ca 8 gånger märkströmmen. Om man har en mätarsäkring med märkströmmen 20 A så får startströmmen inte överstiga 30 A vilket ger en märkström på motorn på knappt 4 A.
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Bo Siltberg, Joel Eljo

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 jan 2014 10:46 - 02 jan 2014 10:49 #8 av Odd Hedberg

... får dirketstartas mot nätet, industrier el. dyligt som äger transfomatorn får starta högre. ...

Tur det... Vi direktstartar multi-MW-motorer mot 10kV-nätet på Forsmark 3, och det gör nog alla liknande installationer... :tokig:


PS
Det ser inge kul ut inuti när röken läckt ur en sån motor...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 jan 2014 19:22 - 03 jan 2014 19:25 #9 av Claes Börjesson
Har en pump som jag jobbar med just nu, 3,2 MW, 6 KV matningspänning.

Direktstart.

OM Blinkar anslutna lampor till vid start


svagt nät, sätt in mjukstart.

ANNARS
starkt nät, var glad

SLUTOM
Följande användare sa tack: Fredrik Å

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.043 sekunder

Senaste foruminlägg