Man tittar på motorns märkskylt - där står strömmen angiven
För att räkna ut den utifrån den avgivna effekten behöver man veta motorns verkningsgrad och fasvinkel. Formeln ser ut så här:
I = P / (3 * U_f * n * cos fi)
U_f = fasspänningen 230 V.
n = verkningsgrad
cos fi = Motorns fasvinkel.
Denna ström ställer man inte motorskyddet på och dimensionerar kabeln efter. Säkringen, som då normalt bara utgör kortslutningsskydd, finns det tabeller på hos varje tillverkare, ABB, Schneider, t.ex
Om motorn ska Y- eller D-kopplas måste man också läsa ut från märkskylten och ställa mot den matning man har tillgång till. Gränsen för krav på Y/D-start (eller annan mjukstart) ligger väl nånstans i detta effektomfång, runt 4 kW, men det beror på matande nät och hur tungt motorn startar.
Den lägsta spänningen används i Delta och den högsta spänningen i Y.
Enhastighetsmotorer. Obs!
Mot 3-fas = 230/400 Y
Mot 3-fas = 400/690 D
Upp till 3Kw får dirketstartas mot nätet, industrier el. dyligt som
äger transfomatorn får starta högre.
Direktstarter tar motorn en 6-8 ggr märkströmmen.
Ju längre startsekvensen är ju sägare säkrnigar behöver du.
Frekvensomvandlare fixar det problemet.
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas A. Edison
Åtgärd för att begränsa startström på motor ska enligt svensk standard, SS 4370140, finnas om startströmmen överstiger 1,5 gånger mätarsäkringens märkström. Samtliga (?) svenska elnätsföretag har i nätavtalet med abonnenten hänvisat till denna standard och därmed detta värde. Värdet 4 kW som största effekt på direktstartad asynkronmotor togs bort på 1900-talet.
Räkna med att startströmmen kan bli ca 8 gånger märkströmmen. Om man har en mätarsäkring med märkströmmen 20 A så får startströmmen inte överstiga 30 A vilket ger en märkström på motorn på knappt 4 A.