Automatisk YD-start

19 mar 2018 13:47 #1 av T.F
Automatisk YD-start skapades av T.F
Jag ska ha en automatisk YD-kopplare till min kompressor, och den ska vara på 7.5kw enligt motorns märkplåt.

Min fråga är....kan man använda en som är på 11 eller 18kw istället.
Kommer troligen att uppgradera med kraftigare kompressor om nåt år, och det vore trevligt att slippa byta ut starten då.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 mar 2018 14:20 #2 av Torbjörn Forsman
Om automatiken bara går på tid för att bestämma när den ska koppla om från Y till D så går det definitivt bra. Om den däremot är strömkännande, så kan det vara bra att kolla om strömgränsen går att ställa in.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 mar 2018 15:18 - 19 mar 2018 15:25 #3 av T.F
Svar från T.F i ämnet Automatisk YD-start
www.elbutik.se/product.html/automatisk-y...e?category_id=15327#

Det enda som skiljer borde väl vara överströmsrelät isf, och ev kabeldimension då.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.