Nollspänningskydd är det ett krav ?

23 aug 2012 19:38 #1 av Henrik Andersson
He j !

Finns det krav på att det på tex pelarborrmaskiner och slipmaskiner ska ha nollspänningsskydd.
har letat runt men hittar inget tydligt om det, någon som vet ?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 aug 2012 19:48 #2 av Martin
Vad jag vet så ska de ha skydd så att vid strömbortfall så ska ej maskinerna kunna startas av sig själv om strömmen kommer tillbaka. Ett väl synligt nödstopp har många industrier som krav.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 aug 2012 21:05 #3 av Patrik Hedlund
De måste dom väl, men oavsett så sätter man ju det. Inte kul om det är strömavbrott eller dyl. och någon lutar sig mot pelarborren som helt plötsligt går i gång på full fart när strömmen kommer tillbaka.

//Patrik

Fil bilaga:





Serviceelektriker som sysslar med KNX och annat kul!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 aug 2012 07:32 - 24 aug 2012 07:38 #4 av Christer Djerf
Står i AFS 2006:04 A2.5 Start

"En arbetsutrustning får bara gå att starta genom en medveten manöver och med ett manöverdon som
är avsett för detta.
Detsamma gäller
1. vid återstart, oavsett anledningen till stoppet, "

Står även i Elinstallationsreglerna:

"536.5.4.1
Styrkretsar ska vara så utförda, att ingen motor kan återstarta automatiskt efter ett stopp på grund av
spänningssänkning eller spänningsbortfall om sådan återstart kan medföra fara."

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 aug 2012 07:46 #5 av Johan Andersson
Visst gäller detta bara maskiner som är farliga? Dvs att en olycka kan hända om maskinen startar av sig själv

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.113 sekunder