Motorer utan motorskydd

30 maj 2012 17:19 #1 av Lars Blomkvist
Hej konkurent... jag menar kollegor :)

Har varit borta från motorinstallationer ett bra tag. Undrar om någon har koll på reglerna för motorskydd.
Har för mig att man inte behöver det om man kör motorn under övervakning samt även en viss effekt på motorn är avgörande.

Någon motornisse med svar?

Larry

Den som inte söker finner inga svar :) ibland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jun 2012 18:11 #2 av Ronnie Lidström
Igen?

Blev också lite nyfiken. Om det är en motor som absolut inte får stanna. Kan man ha ett "motorskydd" som i stället för att bryta spänningen till motorn vid överlast, startar en varningslampa i ett kontrollrum?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 jun 2012 06:57 #3 av Stig Ove Strömstedt
Voltimum hänvisar till en maskinstandard SS-EN 60204, där sätts gränsen på 0.5KW.

Elkonsult

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 jun 2012 14:47 #4 av Christer Djerf
Sprinklerpumpar får inte ha motorskydd (oavsett storlek)!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 jun 2012 14:54 #5 av Martin
Svar från Martin i ämnet Motorer utan motorskydd
Hur är det med tex tegeltransportör eller vedklyvar mm?

Haft inne ett par på jobbet runt 0,38kw har de iofs legat på. Vedklyvarna har varit allt ifrån jula till egna hemmabyggen och små och gigantiska motorer. Sällan det suttit motorskydd på de.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 jun 2012 17:24 #6 av Svenne Eriksson
Står ju i Elinstallationsreglerna SS436 40 00 utg 2

433.3.3 Utelämnande av överlastskydd av säkerhetsskäl
Det är tillåtet att utelämna överlastskydd i strömkretsar som matar materiel där ett oförutsett avbrott i strömkretsarna kan medföra fara eller skada.
Exempel på sådana strömkretsar är:
– magnetiseringskretsar på motorer
– matningskretsar för lyftmagneter
– sekundärkretsar från strömtransformatorer
– kretsar som matar brandsläckningsutrustning
– kretsar som matas med nödkraft (inbrottslarm, gaslarm m m).
ANM – I ovanstående fall rekommenderas att ett överbelastningslarm installeras.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 jan 2014 14:12 #7 av Leif L
Svar från Leif L i ämnet Motorer utan motorskydd

Christer Djerf skrev: Sprinklerpumpar får inte ha motorskydd (oavsett storlek)!


Lyfter gammal tråd.
Vilka regler gäller för dimensionering av elmatning och säkringar för motorer till sprinklerpumpar?
Om man t ex har 200A "maxlastström" och 1200A "låstrotorström". Hur ska kablar och motor skyddas?

Elkonsult