Har varit borta från motorinstallationer ett bra tag. Undrar om någon har koll på reglerna för motorskydd.
Har för mig att man inte behöver det om man kör motorn under övervakning samt även en viss effekt på motorn är avgörande.
Blev också lite nyfiken. Om det är en motor som absolut inte får stanna. Kan man ha ett "motorskydd" som i stället för att bryta spänningen till motorn vid överlast, startar en varningslampa i ett kontrollrum?
Hur är det med tex tegeltransportör eller vedklyvar mm?
Haft inne ett par på jobbet runt 0,38kw har de iofs legat på. Vedklyvarna har varit allt ifrån jula till egna hemmabyggen och små och gigantiska motorer. Sällan det suttit motorskydd på de.
Står ju i Elinstallationsreglerna SS436 40 00 utg 2
433.3.3 Utelämnande av överlastskydd av säkerhetsskäl
Det är tillåtet att utelämna överlastskydd i strömkretsar som matar materiel där ett oförutsett avbrott i strömkretsarna kan medföra fara eller skada.
Exempel på sådana strömkretsar är:
– magnetiseringskretsar på motorer
– matningskretsar för lyftmagneter
– sekundärkretsar från strömtransformatorer
– kretsar som matar brandsläckningsutrustning
– kretsar som matas med nödkraft (inbrottslarm, gaslarm m m).
ANM – I ovanstående fall rekommenderas att ett överbelastningslarm installeras.
Christer Djerf skrev: Sprinklerpumpar får inte ha motorskydd (oavsett storlek)!
Lyfter gammal tråd.
Vilka regler gäller för dimensionering av elmatning och säkringar för motorer till sprinklerpumpar?
Om man t ex har 200A "maxlastström" och 1200A "låstrotorström". Hur ska kablar och motor skyddas?