Om en motor matas från en frekvensomriktare, behöver man ha motorskydd då?
Blir lite förvirrad då det ibland sitter motorskydd och ibland inte när jag felsöker på befintliga anläggningar.
Kan det skilja på olika omriktare om den har inbyggt motorskydd eller ej?
Är det någon inställning man måste göra då i omriktaren (märkström) eller känner omriktaren av fel på något annat intelligent sätt?
Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen
"Skriv anonymt inlägg"
Motorskydd behövs ej.
Frekvenzomriktaren har inbyggd överströms skydd m.m
Om den inte har det har du antingen något från forna soviet.
När du ställer in märkströmmen på omvandlaren räknar den ut överströmmen automatiskt, och ja
du kan ändra den. Den räknar också annorlunda om du använder olika makros, e.x pump,fläkt,m.m.
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas A. Edison
Man behöver ju kortslutningsskydda före omriktaren, där kan ju välja att sätta en motorskyddsbrytare (tex. Schneiders GV2) likväl som en säkring, då dessa motorskyddsbrytare även har inbyggt kortslutningsskydd.
Det finns ju dock även lite speciella applikationer där en omriktare matar flera motorer och man därför har motorskyddsbrytare efter omriktaren.