- Hur gör ni med kontaktorer?
- Tar ni bara det ni har i hyllan eller försöker ni att använda olika bruksklasser?
- Hur mycket överdimensionerar ni?
- Brukar ni, om spolen har gett upp, byta spolen eller hela kontaktorn?
- Vilket fabrikat använder ni oftast?
Kondensator kontaktorer är väl självklart, men de andra bruksklasserna?
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas A. Edison
Brukar bli AC3 , eftersom det är det som grossisten oftast har på hyllan.
Själv byter jag sällan kontaktorer i storlekar över 6-8 kW, men överdimensionerar nog inte så värst mycket då det oftast är belysning lr mindre motorer i "min" anläggning (fastigheterna jag jobbar vid)
Och oftast är det att byta skitgammalt mot sprill nytt, så då blir det det fabrikat som finns hemma, för reservdel till en 40-50-60 år gammal kontaktor kan va lurt att hitta :rulla:
1. Nej, inga speciella bruksklasser eftersom det till 99% handlar om AC3/motordrifter för min del.
2. Ja, minst en effektklass extra.
3. Spolar är nog det minsta problemet faktiskt, har väl bytt knappt en handfull spolar under 23 år. Däremot brända kontaktytor och utsliten mekanik är vardagsmat.
4. Telemec. - Allen-Bradley, Fick dock ett väldigt bra pris på ca 100 st ABB av deras senaste modell nyligen så det var inget att tveka på.