Jag har lärt mig att som inre förbindelser i apparatskåp och elcentraler så ska man använda RK.
Men finns det något som säger att man ej FÅR använda FK istället?
Jag har ibland använt FK för komplettering i apparatskåp då jag ej haft tillgång till RK. Hur fel är detta? Borde ju funka lika bra. Varför ska man ha RK? Eller är detta bara något som jag har fått för mig?
Finns inga rörliga delar, så kan inte vara därför.
Någon som vet?
Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen
"Skriv anonymt inlägg"
Enligt SS-EN 60204-1 Maskiners elutrustning, avsnitt 12.2 ledare gäller:
Klass 1- och 2-ledare är främst avsedda för användning mellan fasta, icke rörliga delar.
Alla ledare som är utsatta för ofta förekommande maskintörelser ( t.ex. en rörelse/ timme) skall vara flertrådiga, klass 5 och 6.
Klass 1: Entrådiga ledare
Klass 2: Flertrådiga ledare
Klass 5: Flexibla flertrådiga ledare
Klass 6: Mer flexibla än klass 5
Nja, en kontaktor vibrerar väl snarare än flyttar sig i en rörelse?
Såvida den inte skruvats fast utan hänger i ledarna. Då kan jag tänka mig att den flyttar sig