Oisolerade kabelskor används t ex om de ska sitta på ett ställe som är för varmt för plasten på isolerade, om det finns krav på att crimpningen ska kunna avsynas i efterhand, eller om de ska lödas istället för att crimpas (alt som komplement till crimpningen).
Isolerade kabelskor har å andra sidan sina fördelar när det gäller skydd mot oavsiktlig beröring mm. Och isolerade kabelskor av den typ som har lång isolerhylsa av krympplast med smältlim på insidan, är bra där man vill skydda crimpningen och den skalade kabeländen mot fukt eller kemisk påverkan.
Sen finns det ju många fall där oisolerad eller isolerad kabelsko går precis lika bra, och då kanske man låter tillgången på crimpverktyg av respektive slag avgöra.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mowininf/public_html/libraries/kunena/external/nbbc/nbbc.php on line 3660 01 nov 2018 15:32#3av Ronnie Lidström
Vi går ifrån isolerade kabelskor i våra konstruktioner, pga av svårigheten att okulärt besikta crimpningen. Vi ersätter med rörkabelskor och eventuellt krympslang. Rörkabelskor är tillverkade av ett rör som plattats ut i änden jämfört med den billigare typen som är stansad ur en plåt och sedan ihopvikt/rullad.