6kA vs 10kA

11 jun 2017 06:25 #1 av Gustav
6kA vs 10kA skapades av Gustav
Hej!

Vi satt på jobbet och diskuterade 6kA vs 10kA på dvärgar. Vi funderade om man kunde gå direkt på IK värdet? Alltså kan man mäta fram en kortslutningström hos slutkund på typ 800A och använda 6kA säkringar?
Eftersom den enda gång jag mätt över 10.000 på IK är på en stor industri.
Det är inga stora pengar som skiljer, men vore skoj att veta.

Tack på förhand

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 jun 2017 09:04 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet 6kA vs 10kA
I princip ja. Du kan ställa den högsta förväntade kortslutningsströmmen mot denna märkning på dvärgen. Men i praktiken bör man ha god marginal.

Det värde som är stämplat på dvärgen är absolut max, vilket den klarar en gång, kanske två, vet inte. Det finns även ett rekommenderat värde som inte står på dvärgen. För 6 kA-dvärgar är det lika med 6 kA men för 10 kA dvärgar är det rekommenderade värdet 75% så skillnaden dem emellan är då inte så stor.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 jun 2017 19:15 #3 av Gustav
Svar från Gustav i ämnet 6kA vs 10kA
Oki tack så mycket! Så rent spontant känns det som man kommer rätt långt på 6kA dvärgar.
Har aldrig mätt över 1000A i en villa.

Tack så mycket :tummeupp:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 jun 2017 19:47 #4 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet 6kA vs 10kA
1 kA i en villa är imponerande, de måste bo granne med koisken.
Villor brukar dessutom ha smältsäkringar som mätarsäkring och dessa tar ned strömmen så att man aldrig behöver tänka på att använda dvärgar med högre märkkortslutningsbrytförmåga än 6 kA.