Vi satt på jobbet och diskuterade 6kA vs 10kA på dvärgar. Vi funderade om man kunde gå direkt på IK värdet? Alltså kan man mäta fram en kortslutningström hos slutkund på typ 800A och använda 6kA säkringar?
Eftersom den enda gång jag mätt över 10.000 på IK är på en stor industri.
Det är inga stora pengar som skiljer, men vore skoj att veta.
I princip ja. Du kan ställa den högsta förväntade kortslutningsströmmen mot denna märkning på dvärgen. Men i praktiken bör man ha god marginal.
Det värde som är stämplat på dvärgen är absolut max, vilket den klarar en gång, kanske två, vet inte. Det finns även ett rekommenderat värde som inte står på dvärgen. För 6 kA-dvärgar är det lika med 6 kA men för 10 kA dvärgar är det rekommenderade värdet 75% så skillnaden dem emellan är då inte så stor.
1 kA i en villa är imponerande, de måste bo granne med koisken.
Villor brukar dessutom ha smältsäkringar som mätarsäkring och dessa tar ned strömmen så att man aldrig behöver tänka på att använda dvärgar med högre märkkortslutningsbrytförmåga än 6 kA.