ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

28 okt 2016 20:12 #1 av Timmy
Godkväll.
Har en kund som envisas med vi ska använda ÖLFLEX CLASSIC 110 CY mellan armaturer mm i ett ungdjurstall.
Han har kommit den billigt.
Kabeln i fråga är 7g1,5.

Jag anser att detta är en maskin/anslutningskabel som ej är avsedd för detta. ledarna är numrerade (ingen tydlig märkning av tex neutral och fasledare. G/G är märkt)

Vad tycker ni?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 okt 2016 09:57 #2 av Marcus Lundström
Den kabeln är inte tillåten i djurstall. Måste vara EKLK eller motsvarande.

Se sid 13.
www.lantbruketsbrandskydd.nu/MediaBinary...e_ForceDownload=true

Kunden kommer att få nerslag på ev. besiktning från försäkringsbolaget om ni använder ölflexkabeln.