Vi använder "vanlig" skruvkabelsko, med brytskalle som tillgodoser att det blir rätt moment. Alternativt av presskabelsko. Båda från raychem, tyco electronics. Ibland från Elpress.
Vad jag vet är det inget farligt att använda sig av aluminium mot järn, eller koppar mot järn. Men att aluminum och koppar aldrig ska ligga an mot varandra.
Vi använder oss mycket av järn och aluminium på linje sidan. (24Kv friledning)
Kopplinglåda innan arb.brytare där man går från Al till Cu.
Universalklämmor Clampo Pro, Ensto E2673551 KE 63 35–150mm² Al/Cu
Alt. 4
Använda en slack från 150mm² Al till lämplig area på Cu ledare.
Finns färdiga eller att tillverka med skarvhylsa al/cu.
Typ AKS150–120 beroende på belastning.
Använd en vanlig Al kabelsko och putsa ytorna rena, använd kontaktfett och till sist korrekt moment då du monterar. Övergångskabelskor med kopparände är onödigt i detta fall.
Lars Engblom skrev: Använd en vanlig Al kabelsko och putsa ytorna rena, använd kontaktfett och till sist korrekt moment då du monterar. Övergångskabelskor med kopparände är onödigt i detta fall.
Apropå kontaktfett, vi gör värmefotograferingar på våra anläggningar och har konstaterat att där
kontaktfett har blivit applicerat blir kontaktytan betydligt varmare än där vi inte användt.
Aluminium kabel och ~200-250A belastning.
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas A. Edison
Lars Engblom skrev: Använd en vanlig Al kabelsko och putsa ytorna rena, använd kontaktfett och till sist korrekt moment då du monterar. Övergångskabelskor med kopparände är onödigt i detta fall.
Har nog aldrig använt presskabelsko som är i bultförbandsutförande helt i Al.
Har du nått E-nr på en sådan?