avgreningdosa gjutharts

27 jun 2012 13:11 #1 av Leif L
Är det någon som har bra tips på förgreningsdosa (T-skarv) som kan användas i mark när man ska skarva kabel till ett gäng markstrålkaster som har samma matning?
10mm² matning och 2,5mm² till varje armatur.

Elkonsult

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 jun 2012 18:22 #2 av Henrik Franzén
www.elonline.se/kopplingsdosa-med-5-polig-plint-4x10-mm2/2168-0

Skarva i dosa och fyll med hertz?

Bara för att stilla min nyfikenhet, hur mycket säkrar du 10mm²?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 jun 2012 18:27 - 27 jun 2012 18:27 #3 av Ronnie Lidström
Som du säger själv i rubriken: Gjutharts!

Köp valfri dosa och köp gjutharts löst, eller köp ett färdigt kit tex E:1437812



Detta funkar ju bara som förgrening. Inte speciellt bra om du har tänkt ha säkringar i dosan?

Antar att det är lågvolt och att du kör med matningen som 10mm² för att klara spänningsfallet?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 jun 2012 19:43 - 27 jun 2012 19:44 #4 av stefan s
Svar från stefan s i ämnet avgreningdosa gjutharts
det kan ju vara en 10 kvadrats kabel dom legat där......eller en som hade mycket av denna kabel eller för att klara spänningsfall....jaja,,,,säkringar i en nedgrävd dosa?? vem har tänkt å ha det

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 jun 2012 06:47 #5 av Leif L
Svar från Leif L i ämnet avgreningdosa gjutharts
Kunden vill ha gula kraftkablar i mark och jag har inte hittat annat än N1XV 5G10 som är gul.
Det är 18st 35W metallhalogen som ska anslutas så det räcker lätt med avsäkring 10A diazed.

Elkonsult

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 jun 2012 14:34 #6 av Martin
Svar från Martin i ämnet avgreningdosa gjutharts
Är det inte enklare att bara använda markband ?

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 jun 2012 16:22 #7 av Ronnie Lidström
Ja, varför ska kabeln vara gul? Det normala är väl svart kabel i gult markrör.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 jun 2012 17:22 #8 av Tobias Karlsson
Klart den ska vara gul, det är ju till "gatljus". Då är det gul kabel som är normala.

/Linjemästare Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 jun 2012 17:51 - 29 jun 2012 17:52 #9 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet avgreningdosa gjutharts
Uräkta - men fy f.n för förgreningar i marken.
Är det strålkastare i / strax ovanför mark vi pratar om?
Långa sträckor?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 jun 2012 17:57 #10 av Tobias Karlsson
Varför inte ha förgreningarna i stolparna för armaturerna? Eller ska "lamporna" ligga rakt i backen?

/Linjemästare Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 jul 2012 12:14 #11 av Leif L
Svar från Leif L i ämnet avgreningdosa gjutharts
Det är markstrålkastare längst en "gågata" ca 250-300m. Armaturerna ska monteras infällt i sk trädgaller ( www.jom.se ) för att belysa träden så det innebär att alla kopplingar blir i marken. Armaturen är överkopplingsbar med 3x2,5mm². Kunden vill ha gul kabel i gult rör.
Alltid kul med feedback från elektriker så projektering blir så praktiskt enkel som möjligt.

Elkonsult

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 jul 2012 13:05 #12 av Patrik Hedlund
Gul kabel? :huh:

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.049 sekunder