Nödvändigt med 300 mA JFB?

28 mar 2012 19:23 #1 av Patrik Hedlund
Vad anser ni andra, är det nödvändigt att sätta 300 mA JFB på BVP och annat när man gör en installation?

Finns det någon statistik på hur många bränder som skulle kunnat förhindrats av en 300 mA JFB eller dyligt?

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 mar 2012 20:24 #2 av Ronnie Lidström
Tycker det är sjukt att värmepumpstillverkarna inte kan tillverka värmepumpar utan jordfel. Det börjar ju stå i fler å fler installationsanvisningar att pumparna inte ska kopplas via 30mA JFB.

Jag har min egen hemma via en (egen) 30mA JFB.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 mar 2012 20:55 #3 av Johan Larsson
Hej

jag jobbar nästan enbart med värmepumpar och det är faktiskt väldigt sällan som man får problem med JFB på 30mA

fast ska erkänna att jag brukar sätta 300mA över enbart VP när kund vill ha JFB eller om ny central sätts upp i VPrum

ABL behörig.. bygger värmepumpsanlägggningar. styr regler m.m

VD
ETK-service AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 mar 2012 12:16 #4 av Magnus Runeson
Kör själv med en 4-pol 40A 30mA av kortidsfördröjd/störsäker modell på
min värmepump sedan 9 år tillbaka.
Den har aldrig löst ut en enda gång. Testas däremot ett antal ggr./ år.
Vi tillverkare/återförsäljare har lite blandade beteckningar på dessa " extra störsäkra" modeller
Som t.ex.: Ai, Si, K, G, mm..
...Så vill man vara på den säkra sidan och köra med personskydd om 30mA är en "störsäker" ett hett tips...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.