I SEK HB 421 utgåva 5 finns en tabell 8.2 som anger största säkring som kortslutningsskydd. För PVC-isolerad ledare krävs minst 16 mm² för en 125 A säkring.
Du kan också använda den välkända formeln t = k²S²/I² för att beräkna max frånkopplingstid för given ström, så du behöver där alltså ta reda på kortslutningsströmmen vid skåpet. Om tiden hamnar på en bråkdel av en sekund, åtminstone mindre än 5 sek, så ska det vara ok.
I princip:
Du behöver inte ha ett överströmskydd där arean på kablaget minskas om du uppfyller tre vilkor:
1. ledarens belastningsförmåga är minst det som belastningen kräver
2. Avståndet mellan där arean reduceras och överströmskydd är mindre än 3m
3. Ledaren är installerad så att risken för kortslutning minimeras. T.ex. skyddad av kapsling eller kanal