Interntkablage

24 jan 2025 19:07 #1 av Richard
Interntkablage skapades av Richard
Hej
Har ett apparatskåp som matas med 125A.
Sedan har vi en huvudbrytare.

Innan den har man kopplat 6mm kabel som går ca 30cm till en personskyddsautomat som förser skåpet med lyse samt uttag.

Finns en besiktningspunkt på detta.

Detta har man sett flertalet gånger, öven med 2.5mm.

Men vart går gränsen?

Jag anser att det inte är fel, då man inte kan belasta den högre än 10A. Men kortslutningsströmmen kanske man behöver ta hänsyn till...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 jan 2025 21:08 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Interntkablage
I SEK HB 421 utgåva 5 finns en tabell 8.2 som anger största säkring som kortslutningsskydd. För PVC-isolerad ledare krävs minst 16 mm² för en 125 A säkring.

Du kan också använda den välkända formeln t = k²S²/I² för att beräkna max frånkopplingstid för given ström, så du behöver där alltså ta reda på kortslutningsströmmen vid skåpet. Om tiden hamnar på en bråkdel av en sekund, åtminstone mindre än 5 sek, så ska det vara ok.
Följande användare sa tack: Patrik

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 feb 2025 08:59 #3 av Tim
Svar från Tim i ämnet Interntkablage
Detta finns reglerat i 60204-1 7.2.8

I princip:
Du behöver inte ha ett överströmskydd där arean på kablaget minskas om du uppfyller tre vilkor:
1. ledarens belastningsförmåga är minst det som belastningen kräver
2. Avståndet mellan där arean reduceras och överströmskydd är mindre än 3m
3. Ledaren är installerad så att risken för kortslutning minimeras. T.ex. skyddad av kapsling eller kanal

/Tim
Följande användare sa tack: Joakim Jonsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.029 sekunder

Senaste foruminlägg