Min kollega kom med ett utlåtande att rörliga utsatta delar i stålkapslingar ska jordas med jordfläta och ej gulgrön RK. Det handlar så klart om dess dörr.
Det beror på.
Om syftet med jordningen är skyddsjordning ur elsäkerhetssynpunkt, så vågar jag nog påstå att det ska användas gulgrön RK eller liknande, undantaget om det rör sig om en utrustning som ska certifieras för CE-märkning enligt någon viss produktstandard som eventuellt säger något annat.
Om däremot dörren ska jordas av EMC-skäl - för att t ex dämpa utstrålad RF eller förbättra immuniteten mot påstrålad RF - så gör jordförbindningens area mer nytta om den är i form av en bred och platt fläta. Och om jordningen bara finns pga EMC och den inte krävs pga elsäkerhet, behöver den inte vara gulgrön.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.