Det kommer förläggas både datakablage samt kraftkabel på en trådstege, vad skall det vara för " minimi-avstånd" mellan dessa så att man uppfyller EMC-kraven.
Det var länge sedan jag installerade data i någon större omfattning men för att undvika störningar i datatrafiken brukar man säga att det ska vara :
20cm mellan oskärmad datakabel och oskärmad elkabel,
10cm avstånd om datakabel är skärmad men inte elkabel,
3cm om elkabel är skärmad men inte datakabel,
0cm om båda är skärmade. Om spridningsnätet understiger 35m behövs i regel ingen separation alls. Avstånden minskar även vid användning utav skiljevägg där en skiljevägg av stål i stort sett endas kräver separation om både kablagen är oskärmade.
Mvh Patrik
Last edit: 19 aug 2023 17:11 by Patrik . Orsak: Redigerade text