Kabelförläggning..

18 aug 2023 14:10 #1 av David
Hej,

Det kommer förläggas både datakablage samt kraftkabel på en trådstege, vad skall det vara för " minimi-avstånd" mellan dessa så att man uppfyller EMC-kraven.


//David

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 aug 2023 08:50 - 19 aug 2023 17:11 #2 av Patrik
Svar från Patrik i ämnet Kabelförläggning..
Det var länge sedan jag installerade data i någon större omfattning men för att undvika störningar i datatrafiken brukar man säga att det ska vara :
20cm mellan oskärmad datakabel och oskärmad elkabel,
10cm avstånd om datakabel är skärmad men inte elkabel,
3cm om elkabel är skärmad men inte datakabel,
0cm om båda är skärmade. Om spridningsnätet understiger 35m behövs i regel ingen separation alls. Avstånden minskar även vid användning utav skiljevägg där en skiljevägg av stål i stort sett endas kräver separation om både kablagen är oskärmade.
Mvh Patrik
Följande användare sa tack: David

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.