När jord och neutral inte är isär efter jfb?

05 apr 2023 08:56 #1 av Filip
Jag var till en kund där jfb löste ut lite då och då. Jag upptäckte att nollskruven aldrig var borttagen I centralen när man installerade jfb. Så jord och neutral var inte särade i centralen. Hur kan det ha fungerat i minst 10 år?
Eller är de så jämn belastning hela tiden, känns ju osannolikt..

Under mitt första år missade jag ta bort en bygling mellan jord och neutral. Jag upptäckte det rätt så fort men då löste ju jfb ut direkt det blev lite belastning.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 apr 2023 07:19 #2 av robin wingård
Inkommande PEN ledare eller separat PE/N? PEN kan varit ansluten på fel ställe, t.ex. JFBn. Annars kan de varit avbrott/icke ansluten PE innan centralen

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 apr 2023 09:05 #3 av elmont
Normalt behöver inte nollskruven plockas bort utan bara lossas på, då upphör kontakten mellan jord och nollskenan
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.039 sekunder

Senaste foruminlägg