Förläggningsdjup för kabelskyddsrör

10 aug 2022 23:48 #1 av David
Hej !

Så vitt jag vet så bör kabelskyddsröret vara förlagt minst 0,30 m djup. Detta skall mata en laddstolpe. Är detta som gäller eller är det annat djup i det läget ?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 aug 2022 10:23 #2 av Patrik
Har för mig att det vanligtvis är 0,35m men förekommer markbearbetning så ökas det till 0,55m.

Mvh Patrik
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 aug 2022 12:38 #3 av David
Exakt, det stämmer! Kunden har redan förlagt ett rör i backen fast det gjordes med enbart 10 cm djup vilket är ej godkänd i min värld. Jag har krävt att det skall förläggas med minst 0,35 m.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 aug 2022 18:45 #4 av Mats Jonsson
Har ”kunden” auktorisation? Även om vi i slutändan löser kundens problem så bör vi väl tydliggöra att förlägga skyddsrör i mark är ett elinstallationsarbete.
Mats J