Efter att en kollega råkat vänt fel på en trafo och (teoretiskt) skickat ut 4,3 kV på 12 V spottar (det okrossbara glaset sprack av smällen) så har jag och en annan kollega spånat lite i om man skulle våga sig på ett sådant expriment fast gå ett steg längre och haka på fler trafos.
Om vi tänker oss att vi kopplar så här!
230 V ---->sekundärsidan/primärsidan
>sekundärsidan/primärsidan
>sekundärsidan/primärsidan----230 V glödlampa
Rent teorietiskt så borde vi då få 230x19 = 4370 V efter första transformatorn, 83 kV efter andra transformatorn och 1,5 MV efter den tredje och sista transformatorn.
Vad tror ni skulle hända? Att det blir överslag redan efter andra trafon och att säkringen löser, att det räcker fram till lampan så att den hinner explodera innan/samtidigt som det blir överslag? Något annat utfall?
Tror ni att man kan nå en sådan hög spänning som 83 kV eller 1,5 MV?
Detta vill man ju inte spänningssätta genom att stoppa i en stickkontakt så då kanske en kontaktor skulle vara att föredra.
Jag tror att den första trafon brinner upp med en smäll, så glöm inte filmkameran!
Även med en klen transformator på några fåtal W så är den inre resistansen på sekundärsidan några få ohm.