Gemensam trefasmatning för uppsplitnimg till enfas uttag

04 okt 2018 19:14 #1 av Lars Bäckström
Hej jag har sett sen några år sedan att man ibland drar en trefaskabel dit man ska ha den
För att sedan via en kopplingsdosa splittra upp matningen till enfasuttag.

Vad är det för regler och areor på ledarna när man gör så ?

Mvh Lars Bäckström

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 okt 2018 19:57 #2 av Richard
Samma area på alla ledare. Skyddas av säkring som bryter samtliga faser samtidigt eller skyddas av jordfelsbrytare.
Splitt i uttag får ej ske i bostäder.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 okt 2018 14:58 #3 av Electrum

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 okt 2018 20:50 #4 av Lars Bäckström
Titta här Guldjobb hos Michele Coleman youtube det ser ut som trefasgrupper i centralen som fördelas ut

Mvh Lars Bäckström

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 okt 2018 06:00 #5 av Richard
Bygghus.se är ett bra forum för privatpersoner.
Splitten gjordes i en dosa. Inget fel med det.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.053 sekunder