Nyinstallation bageri

09 jul 2018 22:43 #1 av Mikael Hallonqvist
Har fått en förfrågan på elinstallation i ett bageri.
Kunden "tror" att det räcker med 63A men jag är osäker.


Lite effekter på maskinerna:

Ugn 1. Effekt 27,2 KW 3x400v+N 50Hz

Ugn 2. Effekt 23 KW 3x400v+N 50Hz

Kavlingsmaskin. Effekt 0,5KW 3x400v

Degblandare. Effekt 65Kw
motor power 1,2/2,6 KW fuse 16A

(2st kylar. 0,25Kw 1,1A)

(Frys. 0,38Kw 1,65A)

(Sen lite andra små maskiner som används i olika tillfällen).

Hur fasen räknar jag fram det där?

Sen gällande JFB, skall det vara 300mA eller 30mA på maskinerna?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jul 2018 03:41 #2 av Richard
Svar från Richard i ämnet Nyinstallation bageri
www.rapidtables.com/calc/electric/kW_to_Amp_Calculator.html

Jag hade valt 100A huvudsäkring. Med reservspann på kablage så man kan säkra upp till 125A.

Ordentlig central med 3-jordfelsbrytare. 30 mA till allt. Ev ugnen utanför JFB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jul 2018 09:39 - 10 jul 2018 09:42 #3 av Marcus Lundström
Jag brukar ta effekten / 700 så får man strömförbrukning 3-fas

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jul 2018 09:53 #4 av Fredrik Wall
Svar från Fredrik Wall i ämnet Nyinstallation bageri
Degblandare 65 KW?:tokig:
Den skulle jag vilja se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jul 2018 09:56 #5 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Nyinstallation bageri

Mikael Hallonqvist skrev: Hur fasen räknar jag fram det där?

Räkna fram vad? Jag antar det är sammanlagringsfaktorn du är ute efter? Vi har några liknande trådar och där verkar konsensus vara att räkna med allt, dvs att alla maskiner körs samtidigt. Bland de maskiner du räknar upp låter det också sannolikt.

Mikael Hallonqvist skrev: Sen gällande JFB, skall det vara 300mA eller 30mA på maskinerna?

Då maskinerna är fast anslutna finns inget krav alls på JFB men givetvis vore det bra. Kolla först tillverkarens anvisningar vad de säger. Stora värmeelement kan läcka mer än lovligt. Så du kan behöva ett antal med märkutlösningsströmmen 30 mA eller några färre med 300 mA. Det är endast handhållna maskiner jag definitivt skulle vilja ha 30 mA (plus uttag givetvis). För fast anslutna maskiner kommer 300 mA att ge säkringen ett utmärkt stöd för att ge snabb frånkoppling, mer skydd ska inte behövas.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jul 2018 21:24 #6 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Nyinstallation bageri
Precisera degblanderens effekt. Jag tyckte det verkade lite märkligt skrivet.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.