Räkna fram vad? Jag antar det är sammanlagringsfaktorn du är ute efter? Vi har några liknande trådar och där verkar konsensus vara att räkna med allt, dvs att alla maskiner körs samtidigt. Bland de maskiner du räknar upp låter det också sannolikt.Mikael Hallonqvist skrev: Hur fasen räknar jag fram det där?
Då maskinerna är fast anslutna finns inget krav alls på JFB men givetvis vore det bra. Kolla först tillverkarens anvisningar vad de säger. Stora värmeelement kan läcka mer än lovligt. Så du kan behöva ett antal med märkutlösningsströmmen 30 mA eller några färre med 300 mA. Det är endast handhållna maskiner jag definitivt skulle vilja ha 30 mA (plus uttag givetvis). För fast anslutna maskiner kommer 300 mA att ge säkringen ett utmärkt stöd för att ge snabb frånkoppling, mer skydd ska inte behövas.Mikael Hallonqvist skrev: Sen gällande JFB, skall det vara 300mA eller 30mA på maskinerna?