- Inlägg: 10
- Tack mottaget: 0
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Ja det är väl frågan ...Myllys skrev: Är det givande att byta till jordade vägguttag i ett TN-C-system?
Ja ute i grupperna har det samma funktion, då det inte är (inte får vara) TN-C där.Fyller skyddsledaren samma funktion i TN-C som i ett TN-S?
Ja det kan ju vara helt OK att komplettera anläggningen med.JFB finns ej ikopplat.
Inte helt ovanligt, och bra den dagen man bestämmer sig för att jorda upp hela eller delar av anläggningen.Jord är framdraget i varje grupp men stannar i takdosorna.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Filip skrev: Varför inte bara koppla om till ett TN-C-S system? om det är draget jord redan? :tummeupp:
Electrum skrev: Nja, svarade jag, Ha inte så bråttom med det, utan byt och jorda allteftersom i ett rum i taget alltefter ni renoverar och vill byta ut gamla gula, fula slitna apparater mot nya fräscha.
Electrum skrev: Men du gör väl alla kontroller som ska göras innan driftsättning, så det ska upptäckas då.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Electrum skrev: Ja ute i grupperna har det samma funktion, då det inte är (inte får vara) TN-C där.
I matningar, t.ex. mellan centraler och/eller mätartavla så är en nackdel med TN-C att PEN är strömförande, inte helt idealt i flera aspekter.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Det finns mycket skrivet om kontroller. T.ex i elinstallationsreglerna SS436 40 00, Del 6 kap 61.Myllys skrev:
Electrum skrev: Men du gör väl alla kontroller som ska göras innan driftsättning, så det ska upptäckas då.
Jag tänkte göra kontinuitetsprovning av skyddsjord, är det någon mer kontroll du rekommenderar?
Ja det är lite märkligt ja. Ganska löjligt då lekman antas kunna hålla reda på 3 olika trådar och får byta jordade uttag, men då det ökar från 2 till 3 trådar ska man plötsligt inte vara kapabel till detta längre ...Sen är det om jag inte minns fel behörighetskrävande att byta ut ett ojordat uttag mot ett jordat men inte att byta ut ett ojordat mot ett nytt ojordat. Trots att jord är framdragen. Suck..
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Jag skrev strömförande.Paul Wargenstahm skrev:
Electrum skrev: Ja ute i grupperna har det samma funktion, då det inte är (inte får vara) TN-C där.
I matningar, t.ex. mellan centraler och/eller mätartavla så är en nackdel med TN-C att PEN är strömförande, inte helt idealt i flera aspekter.
Om mitt formidabla minne inte sviker mig så räknas väl inte PEN som spänningsförande ledare då den är jordad i transformatoränden?
Just precis det här ingick som en fråga på ABL provet som några av mina kollegor skrev häromdagen...
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Japp, särskilt som "starkström" lite allmänt betyder "det där farliga ..."Paul Wargenstahm skrev: Men håll med om att terninologin kan vara förvirrande...
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.