Hjälp mig räkna ut hur stor säkringen ska vara till pelletspannan

13 jun 2011 20:39 - 13 jun 2011 20:41 #1 av Joakim Pettersson
La denna tråd här då jag inte riktigt visste vart den skulle =)

Men alltså, detta är ju lite pinsamt, men hur f*n räknar man ut säkringstorlek?
Har i alla fall köpt en pelletspanna märke Effecta 220, begagnat.
Den ska kopplas in på 400V och det sticker ut en 4 mm2 kabel ur pannan.

Borde ju vara 20A eftersom 2.5mm2 är 16A men jag skulle behöva veta hur man räknar ut det..

Var ju ett tag sen man gick skolan så man hinner ju glömma och jag har aldrig behövt räkna ut det på jobbet =)

Tacksam för svar :silly:

25-åring från Arvidsjaur, jobbar på El & Styr i Arjeplog med installation och service.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jun 2011 20:45 #2 av Rikard Ågren
Kolla vad det står på märkplåten till brännaren?

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jun 2011 21:03 #3 av Joakim Pettersson
Det var det första jag gjorde.. Står bara Elinstallation: 230/380V

25-åring från Arvidsjaur, jobbar på El & Styr i Arjeplog med installation och service.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jun 2011 21:04 - 13 jun 2011 21:12 #4 av Patrik Hedlund
Ja, vad är det för effekt på grejerna?

P/U x roten ur 3 x cos fi

Så effekten på pannan/693 (resultatet av 400 x roten ur 3) x 1.
Då får man fram strömstyrkan.

//Patrik

Fil bilaga:





Serviceelektriker som sysslar med KNX och annat kul!
Följande användare sa tack: Joakim Pettersson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jun 2011 21:09 #5 av Joakim Pettersson
Elpatronen är på 6kW.. Kan kopplas på 9kW också men jag tror den är på 6 och nå mer tror jag inte behövs :)

25-åring från Arvidsjaur, jobbar på El & Styr i Arjeplog med installation och service.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jun 2011 21:40 - 13 jun 2011 21:44 #6 av Tobias Karlsson

/Linjemästare Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 jun 2011 03:51 #7 av Ronnie Lidström

Joakim Pettersson skrev: Elpatronen är på 6kW.. Kan kopplas på 9kW också men jag tror den är på 6 och nå mer tror jag inte behövs :)


6kW klarar du dig med 10A säkringar. 9kW behöver du 16A säkringar.

Men är det mer som drar ström? Varför är det 4mm² anslutningsledning? "Glödstiftet" som tänder pelletsen drar väl 2000w eller nåt sånt..

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.094 sekunder

Från Facebook-gruppen