Är ny men kornfundersam. Bor i ett hus från 1969 och har haft problem med spänningsfall i ett par år. Det värsta uppmätta spänningsfallet var 199V. EON bytte min gruppledning men problem kvarstod. EON gjorde en mätning (under sommaren) och konstaterade att det var innanför felmarginalen. De värsta spänningsfallen var under kalla vinterdagar.
Gjorde en förfrågan om förimpedans och fick följande svar:
Ik 3 1682.1 Amp
Rk jord 0.27936 ohm
Xk jord 0.02118 ohm
Anslutningen matas med en EKKJ 3X10/10
Gjorde själv ett Z-LINE test (mellan L1,L2,L3 -> PEN) med en Eurotest AT och fick följande sämsta resultat:
Gruppledningen är ca 80 meter. Impedansen på en EKKJ 10/10 enligt SS 424 14 04 TAB2a är 4,17mOhm/m. Vilket enligt mig skulle resultera i 333,6 mOhm.
Från markskåp till trans. är längden ca 100m och matas med två parallella 95/50? om jag inte hörde fel.
Är det bara jag som känner att det är något som inte står rätt till när jag får spänningsfall ner till 86% av fasspänning när jag bor under 200meter från en transformator?
Ser fram emot svar och gör gärna fler mätningar för att lösa denna gordiska knut.
Vad är det för område du bor i?
Mycket grannar som just bytt från Olja till bergvärme?
Det skulle ju förklara kraftiga spänningsfall, specielt på vintern.
Det låter som bra spänningsfall på en såppas kort sträcka. Du vet inte vad du har för storlek på transformatorn? Den kanske är för liten för området och inte klarar levera det den ska vid last?
Vart bor du? Misstänker att det är Skåne? Har lite känningar där nere.
Men jag tycker absolut att du ska kräva en ny mätning av EON och kräva mätning på vintern, sommarvärdet säger ju inte så mycket, mäta spänningsfall när det inte är last på är ju bortkastat.
Mm då borde de ju förbruka mindre, fast det är klart, när det är kallt funkar inte luftpumparna så bra och någon annan värme startar upp och då sjunker ju spänningen.
Hur är spänningen under resten av året?
Hoppar den upp och ner eller är den konstant?
Dina mätningar med eurotestern är gjorda i mätarskåpet? Medan mätningen av spänningen är gjord vad? Vad får du för värde på förimpedansen om du mäter i centralen?
För att få ett sådant spänningsfall i din huvudledning krävs närmare 100 A, och i distributionsledningen över 500 A. Det är antagligen inte rimligt. Kan det vara glapp någonstans? Är det samma spänningsfall i alla tre faser?
Fler observationer mätningar, även ström om du kan, kanske knäcker gåtan till slut.
Mätningarna är gjorda på första anslutningspunkt efter mätaren.
För att förtydliga är det inte bara mitt hus som har detta problem. Flertalet hus i närheten har också spänningsfall. För deras del observerar de att lampornas styrka går upp och ner.
Jag har haft strömövervakning i centralen. Toppade på ca 18 A på L2, lite obalanserat men utöver det låg strömförbrukningen på ca 3-10A.
Datat är ju onekligen bra och kan inte förklara dessa spänningsfall. Det måste vara ett fel någonstans i nätet. Blir väl till att tjata på EON att kolla transformator och ledningar.
När du får stora spänningsfall, uppträder de på alla faser eller verkar det vara ett osymmetriskt problem? Och i händelse av osymmetri, är det alltid samma fas som drabbas värst?
Det finns ju gott om digitalmultimetrar med USB som man kan använda för långtidsloggning tillsammans med en PC som får stå på. T ex Uni-T UT803, en kinatillverkad bänkmultimeter, jag köpte en sådan på Jula för ca en tusenlapp för några år sedan. Om du vill vara på den säkra sidan med tanke på potentialskillnader och sånt, så koppla den till en laptop med klass II-nätdel, anslut inte laptopen till nätverk eller liknande med tråd, och se till att alltsammans står beröringsskyddat till medan loggningen pågår.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Oscar Gumaelius skrev: Kan man ta reda på storlek av transformator på utsidan eller måste man komma in/få info av EON. Är svårt att beräkna om man inte har alla parametrar.
Är det en marktrafo är det svårt utan att ha nycklar, är det en luftburen trafo kan du kanske se märkplåten med kikare.
Oskar Passar på att fråga.. Är det några apparater som har tagit skada av spänningsfallet ? Det har
diskuterats i en annan tråd, kan inte hitta den. Har för mig att det inte reddes ut riktigt då.
Hej Oscar Gumaelius och ni andra med!
Du verkar kunna mer än vad Svensson kan om el, det kan innebära att du hittat ett problem som inte Svensson gör.
Gällande är att spänningen skall ligga inom +5% till - 10%. Det betyder art 199Vac inte är godkänt. Jag tror inte på att spänningsfall i ledningar och transformator skapar problemet. Det skulle brinna då och vara lätt att hitta felet.
Danskarna ville att vi skulle stänga Barsebäck och blev sura när ledningen till Danmark stängdes av. Sverige åkte dit och det skapade de fyra zonerna i Sverige. Det är känt att dom överbelastat ledningen till Danmark med 180%.
Jag vill rekommendera dig att gå in på Statnet sida och kolla om inte spänningsfallet överens stämmer med hög export till Danmark.