Har hjälpt till ett par gånger, inga konstigheter, vi har dock alltid satt upp en UC med mätare
Eller det är likspänningssidan du funderar på ? Ännu enklare, bara plus och minus
Nej det var smidigt, dock så var det panelleverantören som monterade panelerna på taket och jag kopplade in invertern till mätarskåpet via en 2polig brytare och drog fram en jordning till panelchassit. Det som var mest krångligt var att för- och färdiganmäla till nätägaren och formulera ngn form av intyg så kund kunde söka bidrag från staten
Jag var under min tid som elnätschef på Katrineholm Energi inblandad i en av Sveriges första solel-anläggningar. Som första elnätsbolag fick en kund tillåtelse att koppla in en solcellsanläggning mot nätet. Detta medförde att regeringen tillsatte en statlig utredning för småskalig produktion av el. Även Elsäkerhetsverket fick si en tankeställare... Läs mer på
www.etc.se/krönika/klimatneutral-–-så-gör-du