fråga angående u56 dosa

15 maj 2012 20:26 #1 av JJ
tja fick en fundering idag när jag satte upp en u56 dosa på vägg där jag gick in med en kabel genom väggen rätt in i dosan, kabeln gick i sin tur in bakvägen i ett uttag, och för att kunna fästa kabeln på nått sätt (hade inga ringar /förskruvningar ) så vek jag in kabeln en bit i dosan och satte en skruvklammer i dosan... är detta tillåtet? ser ingen anledning till att det inte skulle vara det!?
tack på förhand.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 maj 2012 20:46 #2 av Patrik Hedlund
Ja, det borde väl inte vara någon fara. Och oavsett så bör man använda sitt sunda förnuft. Anser man själv att det är elsäkert och funkar bra så kan man köra på det, tycker jag. Det är ju ofta man småfuskar lite. Gå in med en slang i botten på en apparatdosa är ju en klassiker.

//Patrik

Fil bilaga:





Serviceelektriker som sysslar med KNX och annat kul!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.069 sekunder