Schneider dimmeraktor

20 aug 2017 19:34 - 21 aug 2017 17:29 #1 av Mikael Söderlund
Har totalt 3st MTN6710-0004 där jag vill ha hjälp med följande

Skulle vilja få lite teknisk support kring denna aktor.


Tanken med denna är att jag vill kunna dimra 22st utelampor(LED typ GU10) med driftläget RC=bakkant och tolkar då den tekniska beskrivningen som att jag kan belasta max 125W på samtliga 4 kanaler?

Jag tänkte då ta tex 22st 4,6W á 101,2W totalt för att kunna nyttja alla kanaler så långt det går.


Men när jag använder ert dimningsverktyg schneider-electric.dimmer-test.com så verkar det vara begränsat till max 10st lampor som mest per kanal?

Kom gärna med tips på Ledlampor av kvalité :)

Bifogar den tekniska manualen för dimmeraktorn...har även mejlat Schneider men dom är lite väl sävliga i att komma med svar.

Tacksam för svar!




Den här bilagan är gömd för gäster,
Var vänlig och logga in eller registrera för att se bilagan.
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 aug 2017 04:42 #2 av Richard
Svar från Richard i ämnet Schneider dimmeraktor
Smidigast är nog att ringa deras support.
Troligtvis kommer dom gardera sig, bara belasta dimmern till 75% eller likn.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 aug 2017 15:08 #3 av Mikael Söderlund
Japp fick svar idag:

"Hej Mikael !

Det är 125 W / kanal som gäller för RC , men som brukligt är skall man ej topplasta en dimmer .
Så om du kör med 101 W ,så skall det vara helt ok, tycker jag..

Vh
Gert-Ove Johansson
Teknisk Support"


Så då verkar det lugnt, men det här med bakkantsspänning lr framkant framgår ju inte när man kikar på lampspecar...men aktorn verkar ju vara inställd på RC default.