Siemens SPC5000 för/nackdelar??

25 dec 2011 18:26 #1 av Richard
Hej
Skall montera ett larm på ett kontor.
Är SPC5000 ett dåligt larm?

Verkade finnas en del bra funktioner.

Eller ska man satsa på SPC6000 ?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 dec 2011 19:38 - 25 dec 2011 19:41 #2 av Rikard Svensson
Hej!

Dåligt?
I mina ögon är Intrunet de mest prisvärda centralapparaterna på marknaden i många hänseenden.

Hur stort är kontoret?
4000 upp till 32 sektioner
5000 upp till 128 sektioner
6000 upp till 512 sektioner

Skall det vara en vanlig eller en med IP?
Med IP centralen kan man skicka larmen till Svensk bevakningstjänst och slipper gsm abonnemang.
Linan är även övervakad till ett riktigt bra pris.
Kan även surfa in i den och manövrera den utifrån.
Har monterat en hel del av dem.
Har själv en 4000 hemma.

Några av fördelarna:
*Medföljer mjukvara för smidig programmering via dator
*Riktiga menyer i klarttext i map
*6 utgångar standard på centralkortet varav 1 av en är pot.fri som kan programmeras upp helt fritt
*Sektionsövervakare i testläge vilket innebär man hör en sektionsläge via summer i map om den är normal, i sab eller i larm.

Fler frågor så hojta.

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 dec 2011 19:41 #3 av Rikard Svensson
Är ni partner till Siemens/Bewator och har loggin via deras sida?

Finns isåfall en kanon webkurs ang de centralerna under Utbildning/E-learning fliken på vänstra sidan.

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 dec 2011 19:45 #4 av Rikard Svensson
Glömde nackdelarna så de kommer nu.





:tummeupp:

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 dec 2011 21:15 #5 av Richard
Då blir det nog 4000 med IP. samt gsm kort. hur många kan man skicka sms till?

Det verkar vara ett riktigt bra system.
Ska snacka med solar på tisdag.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 dec 2011 22:07 #6 av Rikard Svensson

Richard skrev: Då blir det nog 4000 med IP. samt gsm kort. hur många kan man skicka sms till?

Det verkar vara ett riktigt bra system.
Ska snacka med solar på tisdag.


5 per upplagd användare.

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 dec 2011 22:17 #7 av Rikard Svensson
Skall du ha simkort till den så kör med telias telematikkort och talkanalen Måste vara öppnad.

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm
Följande användare sa tack: Richard

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 dec 2011 17:18 #8 av Richard
okej, man tackar.

Ringer det upp + SMS eller måste man välja antingen eller?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 dec 2011 17:51 #9 av Patrik Hedlund
Vad trevligt att vi har oss en larmexpert här!

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall
Följande användare sa tack: Rikard Svensson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 dec 2011 21:51 #10 av Rikard Svensson
Den kan kan göra och eller.
Man kan även filtrera vad den skall skicka som sms till olika nummer om det nu behövs.
Tex
Mobilnummer 1: Larm,Larm återställning
Mobilnummer 2: Larm,Larm återställning, Sabotage, Sabotage återställning etc

Med gsmmodul kan man även via smsstyra larmet
Tex
Till/Frånkoppling, statuskontroll etc.
Vad och vem som skall kunna göra detta styr man via användarens status.

Det är dock ingen "villa"central då det den skall ringa upp görs via tex SIA eller ContactID.
Så det uppringande skall gå till larmcentral för kopplas det till vanlig telefon så kommer det låta som en fax.
Kör man nu en IP-central är det dumt att inte skicka larmen via IP då den linan blir övervakad var 10:e sek utan extra kostnad i abbonemanget mot SBT (Svensk Bevaknings Tjänst) vilket inte GPRS linan är.
Kunden behöver inte ha fast IP etc för att kunna det.
De behöver dock öppna lite portar i sin brandvägg.

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 dec 2011 21:55 #11 av Rikard Svensson

Patrik Hedlund skrev: Vad trevligt att vi har oss en larmexpert här!

//Patrik


Tackar!
Bara kul man kan hjälpa till i den djungel av produkter som finns.

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 dec 2011 22:01 #12 av Rikard Svensson
Richard: Vilka IR brukar du/ni sätta?

Vi kör uteslutande med Bosch´s kombidetektorer (IR-Micro).
I normalfall Blueline-serien och Proffessional-serien då det krävs bättre/säkrare detektering.
De är lite dyrare men du slipper alla falsklarm pga en gardin rör sig, ett papper åker ur faxen eller tex starkt billjus.
Vilket innebär nöjdare kunder då de slipper de höga utryckningskostnaderna från väktare mao kommer de att rekommendera er vidare.

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 dec 2011 07:13 #13 av Richard
Hej
IR-detektor Blueline, har vi använt förrut, osäker om det var kombi.
Men tror att det blir 6337853 i detta fall. (kombi ir/mikro)

Siren modulen som finns till blueline, funkar den bra? 85db/3meter e:6330658

Glasskross? har du några bra alternativ till detta?


En dörr kommer ha ett elslutbleck som kommer kunna fjärrstyras från reception.
Tänkte använda "tag" som normal öppning för entre dörr, samt man har lite koll på springet.

Läsare HD500EM 5871208
Dörrenhet SPC A210 6331042
Detta ska bara styra dörren när området är olarmat. dvs nyckel och kod behövs för att kunna komma in och larma av.

Central:
1st SPC-4320-LCD kit. 6331054.
2st LCD-manöverpanel K420 6331038
1st GSM-modul 6331033

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 dec 2011 18:28 - 27 dec 2011 18:39 #14 av Rikard Svensson
Sirenmodulen har jag aldrig testat, vi brukar alltid sätta externa.
Ang sirenmodulen måste du ha 5 tråd fram isåfall.

De 5 transistorutgångarna som sitter på kortet klarar 400mA stycket samt
den pot.fria klarar 1A med tanke på sirenval.

Glaskross: GB 510 för standardglas med reläutgång: 6334080
Fördelen med den att den är rund så den sitter alltid rakt :tummeupp:

Edit: GB 570 om du är osäker om det är laminerat glas eller ej. Den klarar både och med reläutgång.

Om GK skall användas måste man programmera en utgång som bryter strömmen till GK vid återställning så reläet i GK bryter.
Supporten har en PDF-fil för hur man gör det eller maila mig så kan jag skicka över den.
rikard.svensson @ skyddslarm.se

Likadant vid brandvarning men finns redan en färdig utgång för det som heter "RÖK".

Väljer man map K421 så kan den användas med tagg om så behövs.
Vill man flasha så finns även denna:


Behöver du 3 map? Bara så du har koll på det.

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 dec 2011 19:01 #15 av Richard
Ok, ska prova en sirenmodul, tror jag har sett en liggande på lagret på firman... :)

Smidiga klaskrossar, men är nog tvungen att köra en akustisk, typ AD700. eller likn, beror på vilken som är bäst :)

Har pivå hängda fönster :( ser lite klumpigt ut med karmöverföringen då....

Förslag på bra branddetektorer?

Japp, 3mappar.
nr 1: Kontor/lokal
nr 2: Fristående container på gården.
nr 3: förråd/garage separerat från kontor.

antagligen blir container och förråd samma område.



Finns en till liten önskan.
Enklare DVR men med kvalite, typ 3000-4000 kr.
Vill inte bli tvungen att åka om larmet går, om det bara är ett falsklarm...
Analoga kameror finns. Men DVRén som finns nu är lite bökig, (får inte till det med android/web uti från det lokala nätverket)

PS. Tack för råden. DS

/R!chard

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 dec 2011 19:57 - 27 dec 2011 20:04 #16 av Rikard Svensson
Med tanke på att glasskrossarna tar ca 2m så ja ibland lönar det sig att sätta akustiska.
Tänk bara på att att välja för rätt glas.

Brandvarning till inbrottslarm brukar vi använda oss av:
DP721R
De uppfyller kraven enligt EN54 och SBF 1011:1 samt är intygade av SBSC.
Går att testa både med gas och magnet.

Har inte prislistan här men tror GE Security ligger hyffsat i pris samt har de en bra kostnadsfri app till de nya DVR:erna.
TVR10
App



Sätter man bra produkter från början blir det inga falsklarm....:)

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 dec 2011 22:16 #17 av Richard
Senaste falsklarmen har varit folk som tryckt fel kod mm.

Samt att den nya lokalen är lite mer utsatt.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 dec 2011 16:58 #18 av Rikard Svensson

Richard skrev: Senaste falsklarmen har varit folk som tryckt fel kod mm.

Samt att den nya lokalen är lite mer utsatt.


Falsklarm pga handhavandefel är alltid kul när kund säger en sak och händelseloggen en annan :)

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 jan 2012 20:39 #19 av Richard
Har suttit 1-2 timmar nu med programmvaran som används för att ställa in alla värden mm.
Shit va enkelt det verkar. Självklart kommer jag dyka på något enstaka fel.

Tänkte prova att koppla upp allt imorgon, kan vara skönt att ha det färdig programmerat när man ska installera det.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 jan 2012 16:23 - 05 jan 2012 16:28 #20 av Rikard Svensson
Ja mjukvaran är verkligen kanon jämfört med många andra.

Så fort man strömsatt centralen börjar map pipa.
Då ställer man in land, säkerhetsklass och datum/tid.

Därefter "hämtar" jag alltid hem anläggningen för att slippa strul.

Därefter kör man på och programmerar upp resten.

Ett tips är att välja " konfiguration av installatör" under säkerhetsklass/grade
Iomed det kan du bocka ur "Tillåt installatör och tillverkare" under Alternativ.
Så kan ni oavsett anläggninsstatus komma in med er installatörskod och behöver inte bli tillåtna av kund.

Under Timer bör du även ändra "uppringningsfördröjaren" från 30sek till 0sek.
Annars skickar inte larmsändaren iväg larmen direkt.
Frågor så säg till.

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm