Kontroll före idrifttagning

17 jan 2011 20:00 #1 av Mats Persson
Vad annvänder ni för protokoll till kontroll före idrifttagning?
Tror nog att det finns många bra hemmasnickrade protokoll! Dela med er :)
Det finns ju exempel i elinstallationsreglerna, eio har något, osv.. Men till mindre installationer behöver man kanske inte dessa stora protokoll..

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 jan 2011 20:07 #2 av Rikard Ågren
Vi har inget som vi använder hos privatpersoner :oops:

På en industri där vi jobbar mycket har vi ett protokoll där vi fyller i att skyddsjord, elförbrukare, jordelsbrytare, isolation (med resultat) samt en okulär kontroll är genomförd. Ett A4 med dessa punkter som man bara bockar för och skriver en anmärkning om det behövs. Datum, underskrift och vad jobbet omfattat också såklart

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 jan 2011 20:16 #3 av Mats Persson
Nä, ska man komplettera med ett extra vu eller en mindre installation så händer det väl att man slarvar med dokumentationen, så länge man har provat av den bara :)

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 jan 2011 21:36 #4 av Ronnie Lidström
Jag har gjort dels en Riskanalys samt en Kontroll-del som är på baksidan av varje arbetsorder för mindre jobb.

Sen har jag en egenkomponerat protokoll för kontroll av central då man byter central. Meggning, kontinuitet osv.. Kanske delar med mig av dessa senare :side:

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 jan 2011 22:11 #5 av Mats Persson
Det centralprotokollet är jag intresserad av :)

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 jan 2011 05:34 #6 av Ronnie Lidström
Det är inget märkvärdigt.

Den är baserad på EIOs

05-1964_Kontroll_TN-S_5-ledarsystem och
05-1963_Kontroll_TN-C_4-ledarsystem

Har slagit ihop dom två och ändrat lite, kastat om lite i ordningen, tagit bort några, lagt till några och ändrat så att det passar till "Eurotester"

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 jan 2011 10:00 #7 av Mats Persson
använder du inte eurotesterns program för att överföra data och skriva ut?

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 jan 2011 10:11 #8 av Rikard Ågren
Hur många instrument har ni på firman? Ett åt varje montör eller får de dela?

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 jan 2011 11:58 #9 av Ronnie Lidström

Mats Persson skrev: använder du inte eurotesterns program för att överföra data och skriva ut?


Har gjort det på nåt bygge. Men det är ju bara krångligt å jobbigt å tar mycket längre tid.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 jan 2011 11:59 #10 av Ronnie Lidström

Rikard Ågren skrev: Hur många instrument har ni på firman? Ett åt varje montör eller får de dela?


Vi har bara en eurotester på firman. Alla har dock vanlig megger och JFB-testare

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 jan 2011 12:02 #11 av Mats Persson
Hmm, på vilket sätt skulle det vara krångligt?
Fluken är enkel iallafall.. Du bara mäter det du ska mäta sen kopplar du in den i datan, överför - skriver vad du mätat - skriver ut :)

Det låter krångligare att mäta sen åka in på firman och fylla i alla värdena du precis mätat på ett annat protokoll? Eller?

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 jan 2011 14:13 #12 av Ronnie Lidström
Den som mäter fyller ju i eftersom på ett protokoll. I eurotestern då måste man skriva in centralnamn anläggning, grupp osv med små piltangenter..

De enda värden vi fyller i är: Meggning (MOhm), Förimpedans (mOhm), samt vid vilken ström jordfelsbrytaren löser ut (mA).

Resten är kryssrutor.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 jan 2011 14:33 #13 av Mats Persson
Så ni överlämnar ett handskrivet protokoll?
Jo men allt de med grupp, centralnamn osv kan du väl lika gärna skriva i datorn när du för över resultaten? Plus att du då får serienumret på testarna och allt sånt med på protokollet.

Angående jfb testet så får du ju ett mer utförligt test på instrumentet, utlösningstider vid olika strömar osv... Likaså så får du väl två resultat vid vilken ström jfb löser? en för 0 grader och en för 180grader?
Sen testar ni väl felkretsimpedansen med? Så man är säker på att säkringen löser ut.

Men som sagt innan, så är det installatören som avgör hur mycket som ska testas och vad som ska dokumenteras.

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 okt 2011 07:27 #14 av Ronny

Ronnie Lidström skrev: Den som mäter fyller ju i eftersom på ett protokoll. I eurotestern då måste man skriva in centralnamn anläggning, grupp osv med små piltangenter..

De enda värden vi fyller i är: Meggning (MOhm), Förimpedans (mOhm), samt vid vilken ström jordfelsbrytaren löser ut (mA).

Resten är kryssrutor.

Alltid skönt att se installatörer som fyller i VÄRDEN i sin mätningar,:tummeupp: allför vanligt med ofoget att bara fylla i kryssrutor på sina mätningar, för att inte tala om "oändlighetstecknet" :smack: vid meggning.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 okt 2011 16:49 #15 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet Kontroll före idrifttagning
Vill bara flika in med en fråga om hur man med installationstestaren får ut IK3, vilket jag sedan ska dokumentera vid elcentralen. (har en nyinförskaffad Eurotester AT) Det jag får ut av instrumentet verkar ju vara IK, men detta kan man väl räkna om till IK3 med någon formel. Hur fungerar det med kompensering för varm ledare?

Antar att det är fler än jag som önskar ett renare framtida samvete angående " Kontroll före idrifttagning". Vi har för övrigt programmet EL-vis men mallarna för just dessa kontroller är tyvärr idag ingen höjdare.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 okt 2011 17:10 #16 av Marcus Lundström
Du mäter med inställningen Z-Line då får du 2-fasig kortslutningsström. Därefter får du beräkna Ik3 genom (Ik2 x 1,15)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 okt 2011 19:01 #17 av Ronnie Lidström

Ronny Alfonsson skrev:

Ronnie Lidström skrev: Den som mäter fyller ju i eftersom på ett protokoll. I eurotestern då måste man skriva in centralnamn anläggning, grupp osv med små piltangenter..

De enda värden vi fyller i är: Meggning (MOhm), Förimpedans (mOhm), samt vid vilken ström jordfelsbrytaren löser ut (mA).

Resten är kryssrutor.

Alltid skönt att se installatörer som fyller i VÄRDEN i sin mätningar,:tummeupp: allför vanligt med ofoget att bara fylla i kryssrutor på sina mätningar, för att inte tala om "oändlighetstecknet" :smack: vid meggning.


Beror ju lite på vad man har för instrument. Våra enklare "megger" instrument visar ofta just "oändligt". Mäter man däremot med eurotestern så blir det i princip aldrig oändligt. Tror de enklare mäter upp till 200MOhm och eurotestern upp till 2000MOhm eller nåt sånt.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 okt 2011 11:44 #18 av Ronny
[/quote]

Beror ju lite på vad man har för instrument. Våra enklare "megger" instrument visar ofta just "oändligt". Mäter man däremot med eurotestern så blir det i princip aldrig oändligt. Tror de enklare mäter upp till 200MOhm och eurotestern upp till 2000MOhm eller nåt sånt.[/quote]

Jodå helt riktigt, men jag brukar önska att installatören redovisar mätningarna som " större än x-inställt värde på instrumentet" om det blir "oändligt". Detta för att visa att man vet vilket värde som har uppnåtts, ställer du in skalan på instrumentet under godkänt värde så blir det en "liggande åtta"... detta kan verka tramsigt men då jag har råkat på flera fall då installatören inte har känt till kraven på isolationsresistans och angett "ok eller "liggande åttan" i rutan, men vid kontrollmätningar så har det visat sig att värdena var icke godkända.
Sen kan man tycka att om isolationsvärdet är bara en aning över godkänt värde så är det i teorin ok, men i en nyinstallation så skulle iaf jag som installatör kolla upp den anläggningen lite mera.
Följande användare sa tack: Jörgen

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 mar 2015 11:35 #19 av J Björling
Skulle man kunna få en kopia på ditt egenkoponerade protokoll??

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 mar 2015 19:35 #20 av Lars Sundbom
Jag är också intresserad av protokollet. Har nyligen införskaffat en Eurotester AT och har suttit och lekt lite med programvaran till den. Verkar ju ganska enkelt att bygga färdiga strukturer som man sen bara för in värdena i. Typ en central, jfb och de säkringar som ligger under den. Någon som har erfarenhet av att göra på detta sätt?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.