21 sep 2016 13:13 #1 av Magnus
Motorskydd 1-fas skapades av Magnus
Bara för att vara säker, att jag inte tänker fel.
Ska sätta motorskydd på en avloppspump 1-fasare.
Man sätter ett vanligt 3-fas motorskydd och syr fasen igenom dom två "oanvända" anslutningarna så att alla bimetaller värms lika, eller?
Och sen ställer skyddet på märkströmmen som vanligt.

-Min titel efter citat av Patrik Hedlund-

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 sep 2016 16:04 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Motorskydd 1-fas
Hmm, det borde inte behövas, och borde inte spela någon roll heller.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 sep 2016 17:12 #3 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet Motorskydd 1-fas
Detta är lite lurigt då faktiskt en hel del motorskydd känner snedbelastning. Tror t.ex. GV2 finns både i varianter som känner snedbelastning och som inte gör det.
Men kopplar man son du beskriver, så att ström passerar igenom alla 3 poler är man ju säker på att det funkar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 sep 2016 19:08 #4 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Motorskydd 1-fas
Det behövs normalt inte motorskydd för 1-fasmotorer. Dock så lär det ju knappast skada med extra skydd om det är rätt inställt.

Jag brukar använda motorskydd om det finns sedan tidigare (om den går ställa in rätt) och sy imellan som du beskriver. Men att köpa dit ett nytt för en 1-fasmotor känns lite överkurs?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 sep 2016 20:09 #5 av Magnus
Svar från Magnus i ämnet Motorskydd 1-fas
Jag gjorde det enkelt för mig, och lite inte blankt på pumpmontören.
Han påstod att pumpen Inte hade termokontakt, men efter en koll i installationsbladet som han till slut lämnade ifrån sig stod klart och tydligt att " 1-fas modeller har inbyggd automatiskt återställande termokontakt och startkondensator.."
Således behövs inget ytterligare skydd på motorn.
Caes closed!

-Min titel efter citat av Patrik Hedlund-

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 sep 2016 20:10 #6 av Magnus
Svar från Magnus i ämnet Motorskydd 1-fas

Ronnie Lidström skrev: Det behövs normalt inte motorskydd för 1-fasmotorer...


Precis! Sa jag med men pumpnisse stod på sig, tills jag kollade i installationsbladet!

-Min titel efter citat av Patrik Hedlund-

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 sep 2016 20:41 #7 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet Motorskydd 1-fas
Jag har flera gånger känt mig tvungen att koppla in ett "riktigt" motorskydd till enfas asynkronmotorer. Ett exempel är äldre luftvärmepumpar, där bimetallskyddet är av dålig kvalitet och ofta går sönder. Ett annat exempel är då en motor utan inbyggt bimetallskydd används för en drift där den riskerar att bli mekaniskt överbelastad (t ex pump eller fläkt där stora skräp kan komma in).

Tänk dock på att det bara är till lite större enfasmaskiner med antingen driftkondensator eller en separat startlindning och startrelä, som det är någon mening att ha ett motorskydd. De allra enklaste s k skärmpolmotorerna har så gott som exakt samma strömförbrukning från elnätet oavsett om motorn går med normal last, obelastad eller fastbromsad. Det enda som ändrar sig är effektfaktorn, och att motorn blir varmare i fastbromsat läge pga värmeutveckling i rotorns burlindning och att ev kylfläkt står stilla.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.