18 okt 2015 09:34 #21 av Urban Holmlund
Svar från Urban Holmlund i ämnet Spänningsfall?
Det där med 6A går bort.. Ingen vill väl ha ett uttag säkrat 6A.? Dessutom kanske en B6A, C10A funkar inte enligt Elvis. Tänkte nog gå på en Diazed10. När det gäller snålhet, så är det ju alltid så att kunderna köper hus och bilar för miljoner, men el får inte kosta nånting!! Men det är ju en annan fråga..
Såg att Skandia hade Aceflex 3x4mm2, dock med leveranstid December! Får nog bli 6mm2, men det där med spänningsfall är ju intressant, såtillvida att det begränsar valet av area, mer än utlösningsvillkoret..

Holmlunds Elektriska

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 okt 2015 10:31 #22 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Spänningsfall?

Urban Holmlund skrev: Det där med 6A går bort.. Ingen vill väl ha ett uttag säkrat 6A.? Dessutom kanske en B6A, C10A funkar inte enligt Elvis. Tänkte nog gå på en Diazed10. När det gäller snålhet, så är det ju alltid så att kunderna köper hus och bilar för miljoner, men el får inte kosta nånting!! Men det är ju en annan fråga..
Såg att Skandia hade Aceflex 3x4mm2, dock med leveranstid December! Får nog bli 6mm2, men det där med spänningsfall är ju intressant, såtillvida att det begränsar valet av area, mer än utlösningsvillkoret..

Men det där med snålhet då.
Vad kommer 130 meter grävning gå på?
Vad kostar sen 130 meter kabelskyddsrör, märkband, fyllnadsmaterial närmast kabeln osv osv.
Sen kommer en rejäl kabel (5g6) kosta 3 tusen mer än snålalternativet, men blir inte kabeln till sist den minsta kostnaden för detta projekt?
Är snålkabeln inte bara dumsnålt?


I vilket fall skulle jag sagt åt kunden att det går att lägga en billigare 3g2,5 men då får den inte säkras med högre än 6A p.g.a längden. Och behöver h*n mer än 1300W effekt ut till bastun så får det helt enkelt bli en lite dyrare kabel.
Sen går det att lägga en 5g6 och köra enfasigt på endast en fasledare om det inte behövs mer initialt. Men kunden har möjlighet att i framtiden köra 3-fasigt 3x10A ev t.o.m 3x16 A

Och merkostnaden för detta mer framtidssäkra alternativ är alltså kanske ca 3000:- , vilket jag tycker ska ses i skenet av den totala kostnaden och arbetsinsatsen.