Är i behov av en kontaktor för att starta led strålkastare på totalt 1600w, har sett att det finns reläer som klarar den höga startström som blir.
Dock är det inget som grossisterna i närheten verkar ha på hyllan, blev tipsad att använda en vanlig 3polig kontaktor och seriekoppla polerna.
Vet du vad startströmmen är på dina strålkastare? Lär knappast vara mer än 25A och tror dom flesta grossarna bör ha ett standard dinmonterad kontaktor på hyllan typ Hager 2-p 25A (e:3279346)
Led tycks ha en enorm startström, (inrush current) 25A räcker inte. Har bränt ett enpoligt ssr 40A. Det var från Ahlsell jag fick tipset att köra ett 3 poligt med polerna i serie. Men jag tycker ju också att lägga dom parallellt låter bättre
Har mätt upp startström på 40x nominell ström på led lysen. Det är all cap i elektroniken i kombination med slingimpedansen/spänningen som avgör.
Gigavac kontaktorer kanske kan vara nåt att kolla på.
Lägger du polerna i serie så får du 1/3 av spänningen per pol. Det brukar vara den huvudsakliga anledningen att seriekoppla, för att få ner spänningen över kontakten.
Jag trodde att jag hade koll? men tydligen inte. Hur kan spänningen bli en tredjedel om man kopplar dom i serie? Att strömmen blir en tredjedel köper jag när man parallellkopplar.
Det används ofta för DC där det sprider spänningen över tre kontakter i öppningögonblicket.
Att köra parallellt ökar nog bara kontinuerligströmförmågan, inte förmågan att koppla/bryta. Strömmen fördelas på fler kontakter så de blir inte lika varma under drift, dock kommer de aldrig att gå helt synkront så nån av kontakterna kommer fortfarande att få lida av inrush strömmen.
Borde inte det bli ett problem även då dom ligger i serie?
Som du skriver kommer en kontaktor aldrig göra en slutning/brytning helt synkront dvs även när dom ligger i serie.
Då borde väl det ändå bli en kontakt som byter/sluter?
I fallet DC och seriekontakter så bygger det nog på att toleranserna är snäva nog så att kontakterna öppnar inom den tidsram som det tar att släcka ljusbågen annars blir det som du säger ingen nytta. Idén är att släcka ljusbågen så snabbt som möjligt för att inte förstöra kontakterna. Tiden för att släcka är nog en funktion av spänning och avstånd. Om man ”samtidigt” öppnar tre kontakter i serie så tredubblar man totala gnist-avståndet och således kan tex en kontakt med lägre spänningsrating användas i applikationen. Eller så kan man säga att slitaget blir en tredjedel eftersom varje kontakt bara ser så stor del av spänningen.
För parallella kopplingar så får man ju inte denna effekt. Du skulle tända tre ljusbågar med samma avstånd och spänning. De skulle inte hjälpa varandra att släcka. Däremot klarar du tre gånger så hög ström genom kontaktorn under normal drift.
Alltså, jag vet inte. Men jag tror. Fortsätt argumentera emot så kanske vi kan komma fram till nåt.
Edit, det liknar sättet som man bryter på i en dvärgbrytare. Där sprider man ljusbågen över flera steg i en kammare, för att öka avståndet som ljusbågen måste vara. Det är inte flera kontakter, men flera fasta luftgap om jag förstått rätt.
Vad är det för spänning på dom DC kretsar du har sett denna koppling?
Jag hade förstått seriell koppling bättre om det hade handlat hög spänning eller transienter.
DC är väl betydligt känsligare för ljusbåge då det inte behöver tända om vid varje puls.
Vid parallel koppling skulle strömmen dela upp sig, kanske inte 1/3 över varje men ändå fått ner den lite.
Men är inne på ditt spår nu att det måste vara bättre att seriekoppla.
Men hur ser installationen med vad det gäller överström och kortslutningsskydd?
Vet att led har ju ofta en begränsning hur många man kan ha på samma grupp för att inte kortslutningsskydddet ska lösa ut.
Känns fortfarande som väldigt höga startströmmar men beror väl på fabrikat. Som jämförelse har Designlight på sin 1200w strålkastare en startström på 6,6A.