- Inlägg: 1874
- Tack mottaget: 468
Kan inte, det är vid denna tiden min hjärna är på högvarv.Bo Siltberg skrev: Sluta då att redigera och sov på saken istället.
Jag uppfattade ingenting i mitt inlägg som på något vis skulle vara kränkande, stötande, elakt eller något annat än frågor som ska föra resonemangen i ditt inlägg vidare.Kom ihåg att vi inte grälar med dig här, utan resonerar. Så var snäll och tänk lite på hur du inleder dina inlägg.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Jag skrev tårna, inte fötterna Nä, precis, det saknar relevans. Jag bara beskriver allmänt hur det fungerar för den övergripande förståelsen, inte minst min egen. Det finns ju dock en underton som indikerar risken för denna typ av fel.Michell Andersson skrev: Varför skulle jag ta i en fasledare med fötterna nerborrade i jorden? Och är inte detta ganska olämpligt även i en TN-anläggning? I tidigare inlägg så konstaterar jag dock att skillnaden är att den maximala potentialskillnaden i en TN-anläggning är 230V medans i mitt ritade exempel är 400V.
Jag tror inte vi kommer någon vart på att jämföra IT med TN, utan det måste nog sättas in i sitt sammanhang så att riskerna kommer i dager. Alltså principiellt som jag ser det, IT är ok (t.o.m bättre) för mindre "anläggningar" som man har kontroll över medan TN är ok för större (bostäder).Michell Andersson skrev: Så det första jordfelet i en IT-anläggning är inte farligt, så långt är vi överens. Det är inte förrän fel två det blir problem. Men fel två kan vi ju faktiskt skydda oss från på samma sätt som vi skyddar oss från "fel 1" i ett TN-system. Förresten, tänk dig ett scenario med apparater konstruerade som klass 1, anslutna i vars ett ojordat uttag matade av olika faser där du har ett fel mot utsatt del i båda två.
Det kommer mer. Redigerar...
EDIT: Redigerar inte längre. Får fortsätta imorgon.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Det övriga, gällande en anläggnings överskådlighet vid IT-system, är inget resonemang jag kan följa dig helt ut i. Jag förstår dig, men jag tror inte att jag håller riktigt riktigt med. Det finns, enligt mig, inget problem med att det finns jordförbindelse till utsatta delar. Det vill jag t o m ha så länge nätets PEN-ledare är intakt. Skulle den falla så har jag ingen tillförlitlig förbindelse längre. Det är heller inget problem vad jag förstår, men jag kan ju ha fel...
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Inte annt än vad som generellt är tillämpligt. Vid 50kVA går gränsen för vad som kan anses vara en produktionsanläggning gällande reservkraft och därmed gränsen för en Kategori 4 enligt Svensk Energis anvisningar. Så om vi säger upp till 50kVA. Dock förutsätter modellen att parallell drift aldrig är möjlig så vi begränsar det ändå till att omfatta typerna av kategori 1 och 2. Dock ser jag inte om generatorns storlek är av betydelse. Utveckla gärna detta för det vore intressant att lära sig.Tomas Karlsson skrev: Jag börjar med några frågor som vi sen kan formalisera i en matris vad det lider om intresset finns.
1. Tänker du dig någon begränsning i storlek på verket för en sån inkoppling?
Jag ser inte detta som påkallat ur ett funktionsperspektiv utan enbart ett elsäkerhetsperspektiv. Ur ett funktionsperspektiv så finns det säkert fler saker att avhandla, bland annat den om utjämning. Men ur ett elsäkerhetsperspektiv så är tanken att alla typer av apparater ska kunna anslutas säkert.2. Skall det ställas krav på vad för last som får kopplas till anläggningen?
Ja, vid avsaknad av T så uppfyller utjämningen fortfarande funktion som lokal potentialutjämning, med eller utan anslutning till jord via främmande ledande delar. Detta för att utlösa skydd vid två fel mot utsatt del samt förhindra farliga potentialskillnader vid fel.3. Om nu inte formell jordning till T är krav ska skyddsledare användas för utjämning av utsatta delar?
Jag ser det som att det har med transformatorns koppling att göra. Skulle vi få ett enfasigt fel mot neutral i ett IT-system så kräver det att vi har en motsvarande neutral på primärsidan för att inte spänningshöjning ska ske i de andra två faserna som inte felar. Alltså kan vi inte ha en D-kopplad trafo på primär, eller en Y-kopplad om vi inte har en neutral och det i sin tur ställer krav på överliggande nätet vilka blir kotsamma. Så jag ser det i alla fall, det verkliga motivet kan ju vara ett annat.4. Hur ser du på att man inte rekommenderar distribution av N i normala fall av IT nät?
Spänningshöjning, nej. Det fungerar inte så vad jag fått lära mig. Jag kan inte, om jag ser till den mest grundläggande elläran (ur ett fysiskt perspektiv: den om laddningar och elektriska fält) se hur något sådant skulle ske. Så jag utesluter detta helt och hållet. Det skulle krävas en upplagrad laddning för sånt här, och den får vi inte vid växelström längre tid en vad en halvperiod är. Vid likström får vi, men inte högre än vad den totala inmatade spänningen är.5. Utesluter du att den vanliga systemjordningen inte även säkerställer spänningssymmetri och hindrar annan okontrollerad spänningshöjning likt vad Electrum nämnde tidigare?
Här har jag inte tänkt klart, men den kan väl återkommas om, dock kan jag hänvisa till svaret i punkt 2.6. Hur ser du på ev RFI/EMC-filter som kan finnas i anslutna anläggningen?
Neutral behandlas lika som normalfallet. Mitt scenaroio bygger på att ingen ändring av den fasta installationen ska ske.7. Hur blir det med isolation och hantering av N jämfört med normalfallet?
Det finns ingen övervakning, precis som det inte finns någon övervakning att PEN-ledare är intakt. Vårt första fel försöker vi inte ens åtgärda för det utgör ingen risk. Det är först fel två som ska ageras på och det kan göras med en jordfelsbrytare på samma sätt som en jordfelsbrytare agerar på första felet i ett TN-nät. Man kan fråga sig om det första felet i en IT-anläggning kräver signalering av elsäkerhetsskäl, eller om det handlar om att man ska få en chans att åtgärda detta innan fel två sker vilket bryter kraftförsörjningen då personfara kan uppstå. Avbrottet i sin tur kostar pengar i form av skadad eller förlorad produkt.8. Hur löses den normala isolationsövervakningen vid IT i blandfallet?
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Du inleder med ordet men, men jag ser inte vad du opponerar dig emot. Det gör diskussionen jobbig. Det finns säkert fler fall där linjemästare kan få ström i sig. Min poäng var att en JFB troligen inte förhindrar ett besök av en uppeggad linjemästareMichell Andersson skrev:
Men även vid användning av ett eget jordtag så skulle linjemästaren kunna hamna i samma sits om denne står och håller en separerad PEN-ledare och nätets jordtagsledare och det samtidigt sker ett jordfel. Denna spänning skulle uppgå till fasspänning, exklusive spänningsfallet mellan reservkraftens jordtag och neutralpunkten i generatorn (även spänningsfallet i ledningarna givetvis). Likaså här skyddar man linjemästare Karlsson med användandet av jordfelsbrytare.Bo Siltberg skrev: Slutligen är en JFB väldigt bra, men skulle linjemästarn lösa en JFB, vilket inte är så angenämt, så får man nog räkna med ett besök...
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Bo Siltberg skrev: Absolut, det är alltid roligt att lära sig hur saker o ting egentligen fungerar.
Diskuterar vi ett fiktivt fall nu, eller IT-matning av en befintlig anläggning med dess befintliga skydd och apparater som normalt är TN-matad från nätet? Jag har hela tiden varit inne på det sista varför svaren faller in naturligt. ...
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Jag har tyvärr svårt att tillföra något riktigt vettigt, pga min egen nivå.Michell Andersson skrev: Det finns ingen mening, som jag ser det, med att peka ut enskilda stycken ur elinstallationsreglerna då vi i såna fall trillar tillbaka i redan tänkta tankar. Hela poängen är ju att vi ska ifrågasätta om det finns en personfara att konstruera en anläggning som senaste schemat.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Du är förmodligen ute efter vilka problem som uppträder i stora IT-system, och det har jag helt enkelt inga kunskaper om. Det skulle säkert ge stort A, men jag tror inte jag försöker lägga kraft på att teoretiskt lista ut vilka problem Petersen upptäckte. Jag har bara hört att IT-system anses vara det minst säkra systemet bland TN, TT och IT, besvärligt att felsöka, och att dess syfte är att garantera driften.Tomas Karlsson skrev: Nej, det är inget fiktivt fall vi utgår från det som skissats upp mot slutet med TN normaldrift och IT vid reservkraftsdrift. Så tänkte jag med de åtta frågorna i #105, och du kan ta upp lite kring dem eller addera några fler också.
Storlek på verket innebär storlek på anläggningen, och med större anläggningar blir det mer problem, där kapacitanser mot jord nämns. Var den gränsen går vet jag inte, så jag säger 15 kVA, det räcker gott o väl till en normal bostad. Samtidigt bör elverket kunna lösa de befintliga skydd som finns då det får inte vara för svagt.1. Tänker du dig någon begränsning i storlek på verket för en sån inkoppling?
Normalt inte, kanske, om det går att ställa upp begripliga regler som husmor förstår. Kommer inte på vad för slags last som skulle vara farlig.2. Skall det ställas krav på vad för last som får kopplas till anläggningen?
Ja, det krävs i TN såväl som IT-system, även i skyddsseparerade system med flera apparater. Detta för att undvika elchock vid dubbla isolationsfel med olika polaritet. Och detta är lite småintressant, man vill alltså ha ett skydd mot dubbla fel i dessa fall. Hur kan det komma sig?3. Om nu inte formell jordning till T är krav ska skyddsledare användas för utjämning av utsatta delar?
Finns det en neutralpunkt så är det den som impedansjordas vid transformatorn. Jag vet inte, men skulle man råka jorda N så blir det nog inge bra, kanske kan sätta en IMD ur funktion? Sedan lär IT-system ha problem med överspänningar, att fasspänningen kan sticka iväg?4. Hur ser du på att man inte rekommenderar distribution av N i normala fall av IT nät?
Vet jag inget om.5. Utesluter du att den vanliga systemjordningen inte även säkerställer spänningssymmetri och hindrar annan okontrollerad spänningshöjning likt vad Electrum nämnde tidigare?
De bör fungera lika bra. IT-systemet är ju lokalt jordat, men inte lika bra som i TN-system. Däremot orsakar det läckströmmar som kan vara ett problem, men om detta problem blir större i ett IT-system vet jag inte.6. Hur ser du på ev RFI/EMC-filter som kan finnas i anslutna anläggningen?
N ska hållas isolerad i båda systemen, det är en spänningsförande ledare.7. Hur blir det med isolation och hantering av N jämfört med normalfallet?
Om vi nu antar att generatorn är impedansjordad, då kan väl skyddet placeras där? Annars måste den placeras i den fasta anläggningen i form av JFBer. Vi är väl inte ute efter larm, utan frånkoppling vid ett första fel?8. Hur löses den normala isolationsövervakningen vid IT i blandfallet?
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Michell Andersson skrev: Här är en skärmdump på kretsen. Behövs kapacitans och induktans och dylikt för att det ska bli realistiskt? Vilka värden ska man ha i så fall? Kom gärna med idéer och synpunkter. Detta är bara ett första utkast så jag är inte riktigt säker på hur det ska se ut.
EDIT: Generatorn är märkt med 5770V på Nät för att man anger spänning L-N i programmet.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.