Det ska ju till en reservkraftsomkopplare också, men det har du säkert koll på.
Ett jordtag är oftast en bit mark, typ. Du har ju din jordtagsledare som är ansluten till elektroden. Elektroden utgör sen jordtaget tillsammans med markmassan. Och jordtagets utbredning är så stort att du inte är utanför det förrän impedansen slutar öka när du mäter upp det.
Så att gräva ner ett jordtag låter jobbigt. Lättare att gräva ner en elektrod och angöra ett jordtag.
Njae, men om du har hög resistivitet i marken så blir ju jordtaget större rimligen. Det är väl bara viktigt att tänka på när man mäter jordtaget, att spänningsproben sätts utanför jordtaget, samt utanför den andra probens jordtag. Annars får du ju ett bättre värde än det du egentligen har.
Michell Andersson skrev: Insåg nu att min ritning inte håller. Den resulterar nämligen i driftström i den PE-ledare som förbinder anläggning"A" och anläggning "B" med generatorchassi och gemensamt jordtag.
Med anledning av tråden
3 fas elverk
så måste jag kanske ompröva min uppfattning ovan också.