Hej jag har ett bekymmer, har installerat Dali i en villa, totalt 3 st gateways. (Gira)
Jag arbetar med HideAlite Dali tryckdimmer för att styra diverse armaturer.
Jag monterar 1 dali tryckdimmer på en armatur, på samma slinga monterar jag även in 2 till armaturer med dali drivdon.
När programmeraren söker in hittar han alla 3, och läser in dom.
Armaturerna med Dali drivdon får han in och pucken kan han läsa in och programmera, Men när vi väl kommer till att styra armaturern, händer inget.
Den finns i c4 och hoss programeraren.
Jag har bytt puck 2 gånger. Samma visa varje gång.
Det finns ett 30 tal dali adresser redan på denna gateway.
Konstigt att det inte går att styra om DALI-dimmerpucken går att läsa in.
Lyser lampan som styrs eller går den inte ens att tända?
Hidealites DDP är lite dum på så sätt att den har en fysisk knapp som kan användas för att ställa in lägsta dimnivå. Om man inte har ställt in lägstanivån så kan det vara så att lampan inte tänds för än man skickar 60% eller uppåt till den.
Armaturen har funkat tidigare med en puck men slutat lysa och att den inte kan regleras.
Jag byter då puck som jag beskrev i inlägget.
Drar igång och armatur tänds upp.
Programmeraren läser av daligateway 1, hittar nya adresser
kör kommando att blinka adressen för armaturen. - Funkar.
Han läser in pucken, Och armaturen ter sig som de brukar, sjunker i ljusstyrka och höjs.
och finns nu i systemet igen.
Men som sagt gick inte att reglera.
Jag får kolla med han ang dom där 60 %, Men vi har installerat flera av samma armatur tidigare och använt oss av puckarna i anläggningen.
Kan de va nån vajsing på Dali?
Och isåfall hur felsöker jag det lättast?.
Pratade med en kollega som frågade om jag råkat lägga ihop denna slinga med en gateway.
Det är absolut möjligt.
huset är ca 450 m2 stor och kör med 3 st gateways
Det finns inga ritningar.
Jag har kört med principen 1 st 7-ledare till vardera rum.