MTN6503-0201 KNX Modbus gateway

23 okt 2019 11:55 #1 av Christian
Hej! 

Finns det någon här inne med erfarenhet av Schneider Electric's KNX Modbus-gateway? 

Har 2st mätare inkopplade (Schneider's egna) och det funkar bra men vill lägga till ytterligare en, av annat fabrikat. 

Så jag behöver lite vägledning med modbus-kommunikationen. 

//Christian 

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 okt 2019 11:25 #2 av Rikard Ågren
Det finns tydligen färdiga mallar för flera av Schneiders elmätare. I användarmanualen står det angående mätare utan mallar:
"För Modbus-enheter utan en mall, kan du direkt tilldela upp till 40 Modbus-register till kommunikationsobjekten på KNX-sidan."

Så det bör gå att lägga upp mätare andra än Schneiders

Det du behöver göra är att kolla upp i dokumentationen till din nya mätare för att se vilka värden du kan få ut från den, och sedan i gatewayens applikationsprogram knyta dessa modbus-register mot dom gruppobjekt du vill ha på KNX-sidan.

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.031 sekunder