fluxio.se Forum
Välkommen, Gäst
Användarnamn Lösenord: Kom ihåg mig

KNX fundering
(1 visning) (1) Gäst
  • Sida:
  • 1

ÄMNE: KNX fundering

KNX fundering 11 jan 2018 14:29 #1

Ska göra mitt första KNX projekt nu.
Grossisten plockade fram flexslang med både FK och BUS tråd i. Min plan är
att dra en sån från centralen till varje rum och därifrån BUS till brytare och fk till belysning.
men får man verkligen koppla både kraft och bus i samma dosa? Måste man ha skiljevägg?

Hur har ni gjort? Är det bättre att separera helt och hållet?

Re: KNX fundering 11 jan 2018 16:16 #2

Är det nyinstallation tycker jag man ska dra separat bus-kabeln. Behövs sällan kopplinsdosor för knx-bussen utan man kör ledning från apparat till apparat.
Som du skrivar får de inte kopplas i samma dosa utan separeras antingen i en dosa bredvid eller skiljevägg.

Re: KNX fundering 11 jan 2018 20:39 #3

  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Administratör
  • Elinstallatör, ABL
  • Inlägg: 3359
Jag kör med 16 slang med fördragen bus-ledning i en egen slinga för brytare sen en slang med 5g1,5 eller 7g1,5 till belysningsdosor.

Tycker det blir smidigare än att blanda så där..
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare (n) sa tack: Patrik Hedlund

Re: KNX fundering 14 jan 2018 10:42 #4

Hej Jimmy, precis som Ronnie & Marcus skriver så är det oftast bäst och smidigast att separera.
men det finns tillfällen då den kabeln är kanon tex när du placerar ut drivers till ledstrippar alt downlights m.m. och du
tänker andvända knx-drivers, ska du placera ut aktorer på fler ställen än centralen så behöver dom oftast både kraft och bus, tex värmeaktorer placerat vid golvvärmefördelare etc.

Vad jag vill ha sagt är att man kan ha glädje och spara tid, vid användandet av kombinerad kabel
Planera din anläggning i detalj innan du dra igång och välj material efter.

Sen undrar jag vad exakt var det för kabel i slangen? Har bara sett knx-bus + 3g1,5 och det är ju inte kul om du behöver många tändtrådar till bel och uttag med aktorer placerade i en central. Jag har dock hört att där finns installatörer som placerar bryt- och dim-aktorer i dosor runt om i huset, har du tänkt göra det så är det ju inte så dumt med kombinerad kabel
Senast redigerad: 14 jan 2018 10:43 av Torbjörn Mineur.

Re: KNX fundering 14 jan 2018 15:53 #5

  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Administratör
  • Elinstallatör, ABL
  • Inlägg: 3359
Det finns fördragen slang med busledning + FQ5g1,5 också vet jag (20s slang). Kanske även finns med 7g1,5?
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Senast redigerad: 14 jan 2018 15:54 av Ronnie Lidström.
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.56 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa