Villalarm, vilken kabel?

14 nov 2015 19:43 #1 av Ronnie Lidström
Vi har alltid kört med EKKX (aka ELQRB eller vad den nu heter nuförtiden) efter rekommendation från larmleverantör/grossist.

EKKX känns dock väldig skör och simpel. Lätt att en 0,5mm EK-ledare går av.

Är det verkligen denna ni proffs använder? Finns det inget bättre alternativ? Med RK-ledare och lite större area kanske?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 nov 2015 19:53 #2 av Viktor H
Svar från Viktor H i ämnet Villalarm, vilken kabel?
Är uteslutande ELQXB(EKKX) som används idag, den är inte så skör om den hanteras rätt :)

Vill du ha ett flerkarderligt alternativ så är FQQB 4x0,22 lämplig.
Dock tycker jag att enkarderligt fungerar bättre i plintar och apparater.


ELQRB är den som heter EKKR i halogenutförande, 1 mm solida ledare.
Händer ju att elektriker drar den kabeln istället för ELQXB till larm, ingen höjdare att koppla i plintarna som sitter i centralenheter och detektorer :(
Följande användare sa tack: puttrix

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 nov 2015 22:01 #3 av puttrix
Svar från puttrix i ämnet Villalarm, vilken kabel?
Instämmer till fullo med Viktor.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 nov 2015 16:38 - 15 nov 2015 20:54 #4 av Rikard Svensson
För en oerfaren så kan 0,5-ledaren vara skör om inte är säker med sin tång.
Kan tipsa om Ironside´s automatiska skaltång som är smidig och prisvärd.
Våra killar tycker den är suverän speciellt när man står i CA eller vid en mångledarplint skruv/skruv.
beta.ahlsell.se/10/verktyg-och-maskiner/...v/tanger-ams/357633/

Vi använder oss av både ELQXBE och FQQB beroende på var kabeln skall installeras.
Inte lämpligt att ha en ELQXBE i tex en karmöverföring då är mjukledaren att föredra.

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 nov 2015 18:17 - 15 nov 2015 18:17 #5 av Rikard Ågren
Vi har dragit och kopplat många mil ELQRB 1.0mm2 för styrning av värme/kyla och aldrig råkat ut för ett ledarbrott

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 nov 2015 20:58 #6 av Rikard Svensson
1.0mm2 är inte lämplig för inkoppling av inbrottslarmsprodukter.

Om det var ett svar på mitt inlägg så har jag redigerat och förtydligat det.

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 nov 2015 05:35 #7 av Rikard Ågren
Det kan jag förstå

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.