Slutkontroll fluke 1663

19 feb 2020 09:41 - 19 feb 2020 14:21 #1 av Manuel R
Tänkte kolla med de mer kunniga än jag, håller på med en slutkontroll. Och undrar vilket värde som är intressant i kortslutningtestet?

PSC Ik/ PEFC Ik? Vad är det för skillnad

Är ohm värdet viktigt i pappret?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 feb 2020 21:31 #2 av Lars Blomkvist
Först måste du veta VAD du mäter.
Förväntad jordfelsström (PEFC/IK), förväntad kortslutningsström (PSC/IK)

Ohm värdet, vad mäter du?
Meggning, förimpedans
Spänningsfall?

Den som inte söker finner inga svar :) ibland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 feb 2020 22:17 - 19 feb 2020 22:21 #3 av Manuel R
Svar från Manuel R i ämnet Slutkontroll fluke 1663
Zi /no trip- på fluken ohm värdet är nog förimpedansen, men är osäker om den är intressant i kortslutning testet.. om den ska föras ner i pappret :)
Kortslutning , undra vad som är intressant i protokollet ,

Kom bara inte ihåg vilket är vilket... och är inte van vid fluken :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 feb 2020 11:28 #4 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Slutkontroll fluke 1663
Det som är intressant vid en kontroll är att se till att anläggningen är säker. Eftersom du mäter strömmar så innebär det att anläggningen redan är driftsatt. Så vad gör du nu? Vad syftar din slutkontroll till? Är du inne på andra halvan av listan på kontroller som nämns i del 6? Det finns flera slags "kortslutningstest" som bygger på olika mätningar. Är det att verifiera att dimensioneringen är korrekt (som redan ska ha kontrollerats minst på papperet vid kontrollen före idrifttagning)? Då ska ju jämföra mätvärdena med de beräknade. Om du utför mätningar på uppdrag av någon annan som ska kontrollera mätvärdena så fråga denne vad du ska mäta för något.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 feb 2020 05:20 #5 av Manuel R
Svar från Manuel R i ämnet Slutkontroll fluke 1663
Japp, den är driftsatt...

Bo, du verkar vara en mästare på det här, skulle driftsätta ett gäng signalskåp, när jag meggade, tillförsen i ett skåp,så steg värdena till den kom till >500mohm . Kan det bero på fukt? Signalskåpen står utomhus och har värmare inne i skåpen mot kondens etc
Meggade ifrån båda hållen och från skåpsidan verkade vara bättre, checkade plintar och säkringar.. så att det inte läcker igenom.. etc.

Någon idé? Hahaha

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 feb 2020 20:07 - 23 feb 2020 20:10 #6 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Slutkontroll fluke 1663
Man ser ibland ett ökande resistansvärde. Det kan bero på kapacitansen mellan ledare i en lång kabel och det kan bero på dielektriska egenskaper hos isolermaterial som när det polariseras av ett elektriskt fält liknar en kondensator (det är här som begrepp som DAR och PI kommer in i bilden). Om du skiftar plats på mätprobarna kommer du sannolikt se samma fenomen upprepas. Att se ett ökande värde vid mätningen är ett friskhetstecken. Om man vet att man isolationsmäter på ett dielektrikum och får ett konstant värde så är isolermaterialet inte friskt (t.ex smuts kan maskera isoleringen).

Edit: Enligt forumklockan skrev du ditt inlägg kl 05:20. Vad gör du uppe 05:20 en Söndag morgon?? Du gör väl inga viktiga mätningar ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 feb 2020 20:37 #7 av Manuel R
Svar från Manuel R i ämnet Slutkontroll fluke 1663
Jobbar helg, men gillar att gå upp tidigt och ta det lugnt innan jobbet börjar 07.00 ;)...

det var en BFSI kabel, ca 200-300m och vissa mindre sträckor finns det nog lite högspänt i rören också :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.041 sekunder

Senaste foruminlägg