Hej
Ska koppla in en ny central som har jordskena och en plint för nolla.
Jag kommer kommer med en Pen ledare som matning, min tanke var att lägga Pen ledaren på jordskena sen använda blå RK ner till Noll plinten.
Men fick rådet att använda en separat plint med skruv för att kunna dela jord och nolla.
Finns grupper med och utan jfb i centralen.
Då uppkom frågan:
Varför finns det delbara jord och nollskenor i gamla centraler? Antar att det inte var förebyggande för jfb?
elmont skrev: Och separata noll och jordskenor innebär att man enkelt, genom att lossa en skruv, kan isolationsmäta (megga) hela centralen.
Det innebär samtidigt att det har blivit massvis med förstörd utrustning för att jordskruven glappat eller för att man missat att dra åt den, bättre med en bit kabel.