Kabeldimensionering vid YD-start

06 jun 2020 21:50 #1 av Lars Skoog
Hej, vet inte vilken ström man använder för att dimensionera de två kablar som går till elmotorn vid YD-start. Elmotorn är på 160kW stämplad 400/690V och In vid D-koppling 300A.
Vilken ström dimensionerar man för kabel kopplad 1UVW resp. 2UVW plintar ?
Detta ger kanske även inställningarna på motorskydden ?
Ett skydd finns i kretsen 2UVW till Y-kontaktor och ett skydd för D-läget i krets 2UVW.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 jun 2020 11:26 #2 av Bo Siltberg
Teoretiskt kan du dimensionera dessa ledningar för strömmen 300/1.73 = 174 A, det är den högsta strömmen genom varje lindning.