Får man använda DIN-skena (normskena) som PE?
Alltså ansluta inkommande PE på en gul/grön plint som har klämfastsättning mot DIN-skenan och sedan använda DIN-skenan som PE-ledare för att fördela ut PE i princip hur många utgående kablar som helst, både kraft som signalkablar.
PE-plintarna ansluts bara till jord genom DIN-skenan
Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen
"Skriv anonymt inlägg"
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mowininf/public_html/libraries/kunena/external/nbbc/nbbc.php on line 3660 17 feb 2012 19:43#3av Ronnie Lidström
Duger DIN-skenan som enda jordförbindelse? För i apparatskåp och liknande brukar ju jordplintar även vara anslutna med jordledare uppe (fastän den får jord genom skenan)
Är inte jordklämman i botten på dessa plintar avsedda för att skyddsjorda skenan, inte mata plinten med skyddsjord från skenan. Jag ser risker med att låta skenan fördela ut skyddsjord till plintarna, kanske främst att man inte förväntar sig detta.
Detta har jag sett i lite större apparatskåp/centraler ett flertal gånger.
Med din skenor upp till 1,5m, ej cu eller al.
Dessa har dock alltid varit "dubbelmatade" med typ 16mm2.
Skyddsjord pratar vi nu alltså i TN-S system. I TN-C system kan jag inte tänka mig att det skulle vara okej.
För att nämna en stor anläggning så kör exempelvis Telia med detta i datahallarna, med skåp så nya som 2011, vet dock inte fabrikat/byggare.
Ska byta en större central (bostad) och tänkte plinta av för att få lite ordning. Tänker använda bla Phoenix Contact Treplans-installationsplintar STI 2,5 -PE/L/N. Tar lite plats som förstås är guld värt.
Men som tråden tar upp, är det godkänt att jorde DIN-skenan till PE-skenan om man märker upp det på lämpligt sätt?(TN-S). Kanske inte lämpligt, men underligt att tillverkaren tar fram en sån här plint som bara har en jordanslutning om de inte va säkra på funktionen. I och för sig finns det ju andra regelverk än de svenska.
www.phoenixcontact.se/local_content_pdf/...plintar_ST_pi_se.pdf
Sid 7.
Frågan är väl besvarad men jag hör om nån har några synpunkter nu.
Gör inte "alla" skåpsbyggare på detta viset numera? Vi har gjort det ett antal år iallafall, och aldrig stött på problem med funktion eller vid besiktning.
Tack för svaren.
Jo att man i industrin har gjort så, var jag medveten om, men tänkte bara om det inte var lika lämpligt/man brukar inte göra så fastän det år godkänt i en central för en villa. Varför nu det skulle spela nån roll?
Med tanke på svaren är det bara att gasa på då.
Jag fortsätter lite offtopic. Om man vid ett centralbyte märker att en hel del kablar är för korta för den nya centralen. Vad brukar ni göra då? Här är mina lösningar.
1. Man kan ju skarva med skarvhylsa, men är det ok fastän det blir många som behöver förlängas eller
2. Välja passande central och möblera så att det går i hop.
3. Byta kabeln till första dosan/anslpunkten. Kan väl gå om det är infällt men med utanpåliggande blir det lätt bökigt och i båda fallen tidsödande.
4. Sen alla halvdåliga lösningar ...
Är jag på rätt spår? Kanske inte normalt så stort problem.
Dan skrev: Tack för svaren.
Jo att man i industrin har gjort så, var jag medveten om, men tänkte bara om det inte var lika lämpligt/man brukar inte göra så fastän det år godkänt i en central för en villa. Varför nu det skulle spela nån roll?
Med tanke på svaren är det bara att gasa på då.
Jag fortsätter lite offtopic. Om man vid ett centralbyte märker att en hel del kablar är för korta för den nya centralen. Vad brukar ni göra då? Här är mina lösningar.
1. Man kan ju skarva med skarvhylsa, men är det ok fastän det blir många som behöver förlängas eller
2. Välja passande central och möblera så att det går i hop.
3. Byta kabeln till första dosan/anslpunkten. Kan väl gå om det är infällt men med utanpåliggande blir det lätt bökigt och i båda fallen tidsödande.
4. Sen alla halvdåliga lösningar ...
Är jag på rätt spår? Kanske inte normalt så stort problem.
Jag brukar alltid skarva trådarna med skarvhylsor eller om det är en kort bit byta trådarna till första dosan. Jag gör det även om det går att nå en säkring, för att inte bli begränsad när jag planerar den nya centralen plus att jag kan dra trådarna snyggare i centralen.
Jag avskyr när elektriker inte skarvar utan och bara spänner trådarna så att de precis räcker till säkringar och noll/jordskenor. Vilket tyvärr verkar vara ganska vanligt. Fort ska de gå...
Mats Persson skrev: Handlar nog inte alltid om att det ska gå fort, utan mer om att kunden oftast inte har lust att betala för omdragning av tråd till första dosan...
Nja, kunden har nog oftast ingen uppfattning av vad som krävs för att göra ett centralbyte så att betala för att elektrikern lägger lite tid på att skarva trådarna eller byta till första dosa om det är en kort bit tror jag oftast inte är problemet till att det ser för jäkligt ut efter ett centralbyte (invändigt).
För att inte glöma CE märkning. Har du otur med en eventuell besiktningsman kan dom klaga på avsaknad av CE märkning. Är riktigt mycket jobb att fylla i alla papper för CE helvetet. Då börjar det dra iväg tid.
Byggde en 4x18 moduler central där jag hade plintar på översta raden med mk och pratex till säkringar. Tog förvånansvärt lång tid men det va bråttom och hade inte tid att beställa och då fuskade jag endå och skippade L1 L2 L3 märkningarna
Elingenjör, Drift & underhåll på kommunalt fastighetsbolag.
Allmän behörighet lågspänning
Service-Elektriker 6 år.
Civilplikt, Ställverksreparatör, Svenska Kraftnät.