411.3.3 Tilläggsskydd
I växelströmssystem ska tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare enligt avsnitt 415.1 anordnas för
– uttag med högsta märkström 20 A som används av lekmän och avsedda för allmänbruk, och
ANM – Undantag kan göras för
– uttag som används under överinseende av fackkunniga eller instruerade personer, t ex i vissa yrkesmässiga
eller industriella lokaler, eller
– ett uttag i andra utrymmen än bostäder, grundskolor och förskolor samt fritids- och daghem som ska
användas för att ansluta en speciik apparat.
– lyttbar elmateriel med högsta märkström 32 A för användning utomhus.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
411.3.3 Tilläggsskydd
– uttag som används under överinseende av fackkunniga eller instruerade personer, t ex i vissa yrkesmässiga
eller industriella lokaler, eller
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
| Företagare, Elinstallatör | Björks EL i Skellefteå AB |
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Bo Siltberg skrev: Mangla regler är skoj :tokig:
Jag tror att ordet "undantag" borde ändras till något i stil med "exempel" på vad som inte täcks in av kravet i första strecksatsen - "lekman" och "allmänbruk".
- Om ett uttag bara får användas under överinseende av en fackkunnig person så kan det ju inte samtidigt vara ett uttag avsett för allmänbruk.
Bo Siltberg skrev: - Och ett uttag avsett för en specifik apparat kan väl inte samtidigt vara avsett för allmänbruk.
Bo Siltberg skrev: Om man vänder på det så skulle alltså en lekman få använda oskyddade uttag som inte är avsedda för allmänbruk, eller så får han inte det då lekmän bara får använda uttag avsedda för allmänbruk!?? Och en "industriarbetare" skulle få använda oskyddade uttag som är avsedda för allmänbruk ?!?
Hur säkerställer man att rätt personkategori använder uttaget, och att uttaget används till rätt saker?
Det är kanske enklare att utgå ifrån en bedömning av behov och nytta.
- Städuttag och andra uttag avsedda för just allmänbruk, där man inte vet vad som kommer att anslutas och av vem, där är det väl naturligt med en JFB (fast inte samma JFB som till produktionsmaskinerna).
- Dessa maskiner (som är stickproppsanslutna) kan ha en egen JFB. Går inte det får man väl antingen laga läckaget i maskinen eller skyddsutjämna.
- Uttag "där emellan" som används av industriarbetare till div handhållna eller platsbundna maskiner som inte är kritiska för produktionen borde kunna ha en JFB i alla fall.
Så som reglerna är utformade låter det som att dom (idag) främst är ute efter handhållna apparater med anslutningskablar som kan komma i kläm etc. Det är naturligt att den största faran ligger där.
Men för att övertyga kunden måste kanske reglerna tolkas för när det finns krav och inte krav...
Ronnie Lidström skrev: Vad är definitionen på "lekman" och "instruerad personal" då? Kan all personal på en industri som tex jobbar med stora CNC-maskiner räknas till "instruerad personal"?
Vid nybyggnation är det ju enkelt. Skydda alla uttag upp tom 20A med JFB! Men i utökningar/ombyggnationer av befintliga anläggningar blir det ju lite svårare gränsdragningar...
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Reijo Eriksson skrev: Några små påpekanden om föreskrifter och standarder.
Kraven i föreskrifterna ska installatören följa, det finns inget tolkningsutrymme... det är Elsäkerhetsverket som tolkar föreskrifterna.
Fordringarna i standarden ska tillämpas, dvs ska följas, och då finns inget tolkningsutrymme... men i standarden kan det finnas olika alternativ.
Om man avviker från standarden ska enligt föreskrifterna en riskbedömning genomföras och dokumenteras.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Reijo Eriksson skrev: Om man avviker från standarden ska enligt föreskrifterna en riskbedömning genomföras och dokumenteras.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Elinstallatör ABL | ||
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar... | Inte säkert att allt stämmer till 100% |
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Christer Djerf skrev:
Reijo Eriksson skrev: Om man avviker från standarden ska enligt föreskrifterna en riskbedömning genomföras och dokumenteras.
Var i föreskrifterna står det om att en riskbedömning måste göras?
Att man ska dokumentera är ju helt klart enligt Elsäk-FS 2008:1 Kap 2 paragraf 1 "Om en anläggnings utförande helt eller delvis avviker från svensk standard ska de bedömningar som ligger till grund för utförandet dokumenteras." , men var står det vad som måste ingå i dokumentationen och var står det att det måste vara i form av en riskbedömning och hur ska denna isåfall se ut?
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Elinstallatör ABL | ||
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar... | Inte säkert att allt stämmer till 100% |
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Elinstallatör ABL | ||
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar... | Inte säkert att allt stämmer till 100% |
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
| Företagare, Elinstallatör | Björks EL i Skellefteå AB |
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.