Hej.
Jag har sökt på forumet. Frågan borde ha diskuterats utförligt men jag får inga träffar.
Vad gäller mellan utsatt del och främmande ledande del i badrum? Kan jag utjämna främmande ledande del från närmaste jordpunkt, exemplevis ett uttag, med 1,5kvmm?
Läser jag elinstallationsreglerna tyder jag det så.
Trep är en onlinetjänst för elteknisk kalkylering och kostnadsberäkning.
Så svaret på din fråga är ja och nej. Du får utjämna från närmaste utsatt del men arean måste väljas enligt 544.2.2 där dock vanligen 543.1.3 överrider och kräver 2.5 eller 4 mm².
Det är ju det som är lite komplext.
Läser jag 543.1.3 framgår att det skall vara 2,5kvmm OM det är en separat framdragen skyddsledare som INTE ingår i matande kabel.
I det här fallet använder jag ju skyddsledaren i matande kabel och i det fallet trodde jag nog att 543.1.3 inte skulle gälla då det är ganska tydligt i vilka fall föreskriften kan åberropas?
Det blir ju dessutom lite konstigt om matande kabel är 1,5kmm men skyddsledaren för kompletterande skyddsutjämning blir 2,5kvmm?
Input?