är ny på forumet och jobbat några år nu och gillar verkligen mitt jobb men känner att den bakomliggande kunskapen om hur el fungerar inte alltid hänger med då allt man ville var att komma ut och jobba i skolan. Men nu har jag börjat plugga in behörigheten mest för att lära mig mer.
men till min fråga är
Trefasmotor med märkströmmen 14,5 A ska direktstartas. Cosφ = 0,8.
Förhållandet Ist / In = 5 gäller för denna motor.
Gruppledningen till motorn förläggs på stege, (tät förläggning med 8
andra) i ett lager. Ledningslängden är 40 meter. Ledningen är av typ
EKKJ. Förimpedansen (vid gruppcentralen) är 300 mΩ. Bestäm säkring
och ledningsarea, kontrollera utlösningsvillkoret och spänningsfall vid
start (cosφ = 0,4), kontrollera även spänningsfallet vid drift.
Svar:
Med tanke på startströmmen så beräknar vi
2 ∙ In = 2 ∙ 14,5 = 29 A
Säkringen väljs till 32 A och kommer att fungera endast som kortslutningsskydd.
Strömmen i kabeln begränsas av det termiska skyddet
till 14,5 A.
så det jag inte förstår med frågan är var ifrån dem får att man ska multiplicera med 2 ? och
vad detta betyder Förhållandet Ist / In = 5 gäller för denna motor.
Vill ju påstå att "Förhållandet Ist / In = 5 gäller för denna motor" innebär att startströmmen (Ist) är 5 ggr märkström (In)
Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.
Motorns startström är 5ggr märkströmmen men varar bara under en kort tid. Denna ström får inte lösa ut säkringen. Faktorn 2 är en form av säkerhetsmarginal och används endast för att välja en säkring. I ditt exempel betyder det att 25a säkring så finns det en risk att den löser ut men för en 32a bör det inte vara några problem.
Jag brukar dock använda 1,5 ggr motorns märkström vid val av smältsälring.
Kan väl tillägga att startströmmen i detta fall 5*In borde vara hämtad från tillverkarens tabell över startströmmar då det är där de oftast hämtas om man inte använder generella uppgifter.
Säkringsvalet kan man också behöva anpassa efter vad det är motorn ska driva och hur tung start, långa starttider osv det blir i just det aktuella fallet.
Om det är mycket långa starttider - t ex en motor som ska accelerera ett tungt svänghjul, dra igång en glidlagrad maskin med hög vilofriktion, driva en centrifugalpump med långa rörledningar och stora vattenmassor som det ska sättas fart på - så kan det behövas grövre säkring än om samma motor körs igång i stort sett obelastad och belastas först när den har fått upp farten.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.